关于烟规5.2.3条,有相关部门已经解释了,只有风机入口的防火阀连锁关闭风机。那么有两个问题:1、如果一个排烟系统负担多个防烟分区(如果就3个200平方的房间),那么系统的排烟量为36000CMH。假如一个房间发生火灾,根据烟规5.2.3条,只打开该房间的排烟口和阀,那么该房间的支管风速会超20m/s,这算不算违反4.4.7条(强条)2、接上题,如果该房间烟气温度超过280度,该房间的排烟防火阀关闭,而风机不关,这是不是也有问题?
关于烟规5.2.3条,有相关部门已经解释了,只有风机入口的防火阀连锁关闭风机。那么有两个问题:
1、如果一个排烟系统负担多个防烟分区(如果就3个200平方的房间),那么系统的排烟量为36000CMH。假如一个房间发生火灾,根据烟规5.2.3条,只打开该房间的排烟口和阀,那么该房间的支管风速会超20m/s,这算不算违反4.4.7条(强条)
2、接上题,如果该房间烟气温度超过280度,该房间的排烟防火阀关闭,而风机不关,这是不是也有问题?
以上请路过的大神帮我看看,谢谢。