来源:CCDI高成结构 如有侵权请联系删除 目录: 1.板配筋图主要内容; 2.板配筋图绘制时应注意事项 3.板配筋计算 1、图纸内容构成
来源:CCDI高成结构
如有侵权请联系删除
目录:
1.板配筋图主要内容;
2.板配筋图绘制时应注意事项
3.板配筋计算
1.1 板下部受力主筋:
楼面层及屋面层的每块结构板均应明确示意出其配筋情况,对于板下部筋来说,应在板跨的适当位置采用PL线勾画出其受力主筋,同时应在其上方注明钢筋编号,配合图中“板钢筋表”使用。根据我国目前的钢筋品种,主要分为I级钢、II级钢、III级钢及冷轧带肋钢筋,其具体图示如下:
1.2 板上部受力主筋:
对于板上部支座筋来说,应在每块板的四周支座处采用PL线勾画出其支座负筋,且应标明其端头截断处距离梁边的距离,同时在其上方注明钢筋编号,配合图中“板钢筋表”进行使用。板上部支座负筋无论I级钢、II级钢、III级钢及冷轧带肋钢筋均采用前端带直钩的图示进行表示,详见下图:
1.3 板钢筋表:
于图中钢筋均采用钢筋编号的形式进行表示,因此图中对应每种钢筋编号都应注明其规格、型号,以便识图查用,具体形式详见下表:
1.4 图名:
结构板配筋图采用标准图名“xxx层板配筋图”。
1.5 文字说明:
在本图图名的下方可放置本图的相关文字说明,对于结构板配筋图通常情况下均存在以下几点通用说明,如下:
1)图中未表示的板构造钢筋见结构总说明;
2)未注明楼板洞口加强筋详结构总说明;
3)图中钢筋编号含义详见板配筋表;
另外,根据各自项目的具体情况,可能会存在其他相应说明内容,因此可继续向后编写如:4)、5)、6)等。
1.6 层高表:
结构板配筋图中应示意层高表,层高表样式可参照标准样图,同时在层高表中以0.7mm的粗实线加以明确楼层所在标高。
2.1 文字高度及比例
2.2 受力主筋应画全
2.3 正确表达钢筋连通和断开
2.4 钢筋文字说明位置
2.5 板边界条件相关规定
2.6 支座钢筋外伸长度相关问题
2.1 文字高度及比例
结构板配筋图中相应文字标准如下:
2.2 受力主筋应画全
在绘制结构板配筋图时应确保图中每块板的受力主筋均应明确示意出,不应该有遗漏之处,如下图所示:
2.3 正确表达钢筋连通和断开
当相邻两块板存在高差时,受力主筋已无法贯通,因此图纸绘制时也应将其断开,分开表达,如下图所示:
2.4 钢筋文字说明位置
板配筋图中线条较为繁多,因此我们在作图时因力求图面清晰、规整,如钢筋编号应统一位于其上方的中间位置,且距钢筋图示1mm处,同时支座负筋的截断长度示意应位于其下方的中间位置,且距钢筋图示2mm,详见下图:
2.5 板边界条件相关规定
板的边界条件是计算板配筋的先决条件,合理假定板的边界条件尤为重要。下面就几种情况进行逐一说明。
2.7.1 板相邻跨支座无高差时,按固支;
2.7.2 板相邻跨支座有高差,按简支;
2.7.3 板边跨支座为梁时,按简支;
2.7.4 板边跨支座为墙时,按固支
2.5.1 板相邻跨支座无高差时,按固支
2.5.2 板相邻跨支座有高差,按固支
2.5.3 板边跨支座为梁时,按简支
2.5.4 板边跨支座为墙时,按固支
2.6 支座钢筋外伸长度相关问题
2.8.1 支座钢筋外伸长度计算
2.8.2 连通支座负筋两边外伸长度相等
2.8.3 非连通支座负筋两边外伸长度可以不等
2.8.4 悬挑板钢筋内伸长度
2.8.5 支座负筋最小外伸长度
2.8.6 支座钢筋拉通最小板跨
2.6.1 支座钢筋外伸长度计算
板上部支座筋端头截断处距离梁边的距离应按板短向净跨(梁边到梁边)四分之一进行取值,而非轴线到轴线的四分之一,绘图时应予以注意。
2.6.2 连通支座负筋两边外伸长度相等
2.6.3 非连通支座负筋两边外伸长度可以不等
2.6.4 悬挑板钢筋内伸长度
悬挑板钢筋内伸长度应不小于钢筋外伸长度及内跨短向净跨的四分之一。
2.6.5 支座负筋最小外伸长度
对于跨度较小的板,当采用分离式配筋时,算出的支座钢筋外伸长往往较小,这时我们规定外伸长度不能小于400mm。
2.6.6 支座钢筋拉通最小板跨
对于跨度小于1800mm的板,短向钢筋宜拉通。
(1)计算软件:
PKPM、MorGain、理正及其它
(2)计算结果读取:
PKPM的板计算结果
PKPM的板计算结果宜转成dwg文件,套到板配筋图里对着画。