消防控制柜是控制消防泵运行的功能柜,当然它不只是能控制消防泵的运行,其它水泵也是可以控制的,只不过通常应用在消防领域,所以称它为消防控制柜,也可称之为消防泵控制柜。 任何设备器材都不能保证完全无故障,消防控制柜也不例外也会因为环境的因素或其他原因导致故障的出现。消防控制柜出现故障该如何处理呢?接下来翎翔设备有限公司将跟大家分享消防控制柜故障的处理方法。 一、控制器部分 1.主机内部喇叭不响
①主板与母板之间的排线接触不良;
②主板损坏(更换主板)。
3.控制器报总线短路
处理方法:
①检查外接总线的线间电阻(线间电阻,不应小于500欧姆,不接电阻的情况下,应该大于10K);
②回路卡损坏;
③固定回路报短路,如不是现场线路问题、回路卡问题,那更换插槽底板试一下。
二、按启动按钮接触器没动作
处理方法:
1、查看电压表,电源指示灯是否工作(判定电源是否有问题)
2、测量启动按钮按下是否通路或接触不良(更换或拆开清理触点)
3、如有热继电器,检查是否涉及过载后未复位。测量热继电器的常闭触点在复位状态是否通路。(换掉热继电器或拆开清理触点)
4、检查KM2的电磁线圈是否损坏(更换)
5、查找控制回路线是否有烧断,虚接,机械损坏。
三、盘类部分
1.总线盘不能登录
处理方法:
①检查 485-1的A、B 端子是否接反;
②单独与主机连接,是否能登录;
③重新设置总线盘地址;
④总线盘损坏,更换总线盘。
2.多线盘输出故障
处理方法:
①检查终端器的接线是否正确,可以在输出端并接一只 4.7K 电阻;
②多线盘的驱动板损坏,更换多线盘的驱动板。
3.主机内部总线盘、多线盘等均不登录
处理方法:
①检查 485-1的A、B 端子是否接反;
②检查各个盘之间的485接线是否正常,检查485接线是否断路、短路;
③各个盘单独与主机连接,是否能登录;
④通讯卡485接口损坏,更换通讯卡。
四、广播/电话及联网部分
1.功率放大器报故障
处理方法:
①广播输出线短路,检查广播线间电阻;
②模块接线端SG端与SP端接反了;
③广播线与其它线串线了。
2.控制器之间无法联网
处理方法:
①CAN通讯线断路,或通讯线接反;
②控制器地址设置错误,与其它控制器重码;
③控制器(含CAN交换机)的通讯速率不一致;
④联网线路的始发、终端没有接120Ω的匹配电阻;
⑤联网距离太远;
⑥联网通讯卡损坏,更换通讯卡。
五、按启动按钮接触器没动作
处理方法:
