一台2000KVA变压器,低压主进断路器采用正泰NA1-4000A,母排采用每相2根TMY-10*100,运行了八个来月,最大电流不超过2500A,现断路器触头发红发黑,母排上的热缩套管裂开,各位大师给分析分析原因。
今天同事带着检测设备去查看,断路器进出线温度在45度,变压器低压侧也只有40多度,但是变压器至低压主进线的封闭母线却有70多度。
1、三相电流平衡
2、无谐波
3、变压器中性线对地有40A的电流
1.检查封闭母线接地是否良好,变压器停运,检查一下封闭母线绝缘
2.变压器N到接地有40A电流,说明接地不好,可以测量一下接地电阻,要求4欧姆以下,如果不满足,需要增加接地桩
3.检查进线柜柜内铜排和断路器的支撑件是否为不锈钢
4测量一下柜内铜排温度和进线柜外壳温度,特别是和母线桥相连部分
jianghe1508:感谢大师指点,
1、封闭母线外观接地良好,封闭母线没有开散热孔(缺陷),负荷电流较大,散热不好。
2、也是怀疑接地不良,今天没带接地电阻测试仪,过后测测看
3、支撑件不是不锈钢的
4、柜内铜排温度在45度左右