一台2000KVA变压器,低压主进断路器采用正泰NA1-4000A,母排采用每相2根TMY-10*100,运行了八个来月,最大电流不超过2500A,现断路器触头发红发黑,母排上的热缩套管裂开,各位大师给分析分析原因。
1.检查封闭母线接地是否良好,变压器停运,检查一下封闭母线绝缘
2.变压器N到接地有40A电流,说明接地不好,可以测量一下接地电阻,要求4欧姆以下,如果不满足,需要增加接地桩
3.检查进线柜柜内铜排和断路器的支撑件是否为不锈钢
4测量一下柜内铜排温度和进线柜外壳温度,特别是和母线桥相连部分