2019年09月04日 09:03:53
只看楼主

一台2000KVA变压器,低压主进断路器采用正泰NA1-4000A,母排采用每相2根TMY-10*100,运行了八个来月,最大电流不超过2500A,现断路器触头发红发黑,母排上的热缩套管裂开,各位大师给分析分析原因。

一台2000KVA变压器,低压主进断路器采用正泰NA1-4000A,母排采用每相2根TMY-10*100,运行了八个来月,最大电流不超过2500A,现断路器触头发红发黑,母排上的热缩套管裂开,各位大师给分析分析原因。微信图片_20190904085721.jpg微信图片_20190904085706.jpg

免费打赏
寻星星
2019年09月06日 17:14:46
13楼

谢谢分享!!!

回复
wxlyy
2019年09月08日 17:38:31
14楼

谢谢楼主的资料

回复
wxlyy
2019年09月10日 12:15:46
15楼

谢谢楼主的资料

回复
qq_1568130593505
2019年09月11日 07:29:32
16楼
铜排质量为什么没人说
回复
lw010
2019年09月11日 08:44:16
17楼

谢谢楼主的资料

回复
qq_1567985113664
2019年09月11日 11:03:36
18楼

好资料,学习了,谢谢,

回复
lfqiang336
2019年09月11日 15:22:44
19楼

铜排与断路器触头搭接面积不够,导致发热,所以断路器触头发热发黑,另外铜排纯度是否达标也是一个问题

回复
skywalker2012
2019年09月11日 16:37:43
20楼

1.检查封闭母线接地是否良好,变压器停运,检查一下封闭母线绝缘

2.变压器N到接地有40A电流,说明接地不好,可以测量一下接地电阻,要求4欧姆以下,如果不满足,需要增加接地桩

3.检查进线柜柜内铜排和断路器的支撑件是否为不锈钢

4测量一下柜内铜排温度和进线柜外壳温度,特别是和母线桥相连部分

回复
李心雨
2019年09月20日 11:29:22
21楼

请问此问题最终是否得到解决,我现在也同样遇到此问题,且情况更为糟糕,断路器都爆了