断路器触头问题
jianghe1508
2019年09月04日 09:03:53
只看楼主

一台2000KVA变压器,低压主进断路器采用正泰NA1-4000A,母排采用每相2根TMY-10*100,运行了八个来月,最大电流不超过2500A,现断路器触头发红发黑,母排上的热缩套管裂开,各位大师给分析分析原因。

一台2000KVA变压器,低压主进断路器采用正泰NA1-4000A,母排采用每相2根TMY-10*100,运行了八个来月,最大电流不超过2500A,现断路器触头发红发黑,母排上的热缩套管裂开,各位大师给分析分析原因。微信图片_20190904085721.jpg微信图片_20190904085706.jpg

免费打赏
寻星星
2019年09月27日 17:17:09
23楼

楼主辛苦。谢谢分享!

回复
财运亨通呵
2019年09月28日 16:34:25
24楼

1,那么大的电流封闭母线没有散热孔是个问题

2,配电柜内的安装梁和母线框支架要做防涡流处理

3,检查一下接地

jianghe1508:1、封闭母线外壳重新加工带热热孔。2、安装梁改用不锈钢。

回复
随榆而安
2019年09月29日 08:30:26
25楼
没看明白
回复
盛锋电力
2019年10月02日 08:30:11
27楼
母排小了点

盛锋电力:考虑谐波

回复
武成电气
2019年10月05日 18:47:37
30楼

如果铜排一直是45度左右是不会烧热缩管的,可以是某个时段电流过大,铜排抽头处接触不好造成

回复