举例:建筑高度小于24m的四层公建,防烟楼梯间和前室分别机械加压送风计算。
1、防烟楼梯间疏散门2000x2100,双扇门,疏散门的门缝宽度取0.004,N2=2
根据3.4.5~3.4.8公式计算可得,
L1=5.88m/s
L2=0.21m/s
楼梯间加压送风量Lj=L1 L2=6.09m/s=21924m3/h
2、前室疏散门2000x2100,双扇门,N3=1,Af取0.8,
L1=8.82m/s
L3=0.07m/s
前室加压送风量Ls=L1 L3=8.89m/s=32004m3/h
3、Lj<Ls,楼梯间加压风量小于前室加压送风量,是计算有误吗?
如没有问题,前室加压送风量比楼梯间大这么多,如何保证区域的压差?