实际应用性问题,为什么几个软件所选电缆不同?
alpha_cheung
2005年01月27日 10:44:12
只看楼主

空调水冷柜机一台,制冷量242kW,额定功率73kW,额定制冷电流147.5A,我在使用电缆计算选型软件时使用了三个软件进行核算,分别为“动力照明系统电缆设计V1.0.0”、“电缆计算程序V1.1”、“国际铜业协会(中国)电缆选型系统2001版”(以上软件均在本站下载所得),计算完毕各软件结果互不相同,分别为25平方、70平方、50平方,根据我自己的计算方式选择应该是70平方的有把握。以下为各软件计算时所采用之参数(是三张图片)请各位高手帮助分析一下原因,并提出解决方案。

空调水冷柜机一台,制冷量242kW,额定功率73kW,额定制冷电流147.5A,我在使用电缆计算选型软件时使用了三个软件进行核算,分别为“动力照明系统电缆设计V1.0.0”、“电缆计算程序V1.1”、“国际铜业协会(中国)电缆选型系统2001版”(以上软件均在本站下载所得),计算完毕各软件结果互不相同,分别为25平方、70平方、50平方,根据我自己的计算方式选择应该是70平方的有把握。以下为各软件计算时所采用之参数(是三张图片)请各位高手帮助分析一下原因,并提出解决方案。

20051271106793333882.jpg

免费打赏
alpha_cheung
2005年01月27日 16:22:17
12楼
谢谢大家,还是自己动手的比较保险。
回复
alpha_cheung
2005年01月27日 16:25:08
13楼
铜业协会的数据库很多数据需要自己添加才行,小一点的电缆都没有列入。
另外请教,如果说自己添加的数据是根据电缆厂家提供的还是国家规范的?
回复
eliux
2005年01月27日 21:08:50
14楼
选个电缆还要软件吗?
回复
blackstone
2005年01月28日 07:56:01
15楼
恩,不用也行,我看还是别用了
回复
taoyo
2007年05月23日 12:40:05
16楼
电缆截面积自己算比较保险,软件不可能把问题考虑得很全面。
回复
hyderfas
2007年05月23日 14:23:10
17楼
选电缆别依赖软件,那样只能害你自己。电缆的选择除了通常的负荷电流、机械强度、电压降等考虑因素外,还要考虑环境(主要是电缆敷设沿线环境温度、湿度、是否有腐蚀物质等)、电缆的敷设方式、电缆的类型(这个很重要,不同类型的电缆在相同规格下,载流量也相差很大,只要是不同类型的电缆其使用温度不同如VV序列为65度,YJV序列为90度),另外要考虑与保护装置配套,选好电缆后,要根据所选电缆外径重新核对管径、桥架的空间以及箱柜进出孔和接线端子大小。