3.3.2 建筑物室外消火栓设计流量不应小于表 3.3.2 的规定。…… 【解读 1】建筑物室外消防用水量主要依据建筑物的体积、用途功能、火灾危险性和耐火等级综合分析确定。 要明确几个概念: (1)地下建筑概念,没有上部建筑的建筑物才叫地下建筑。但当建筑物的地下室除了汽车库和设备房外,还有商业等其他功能时,还应按《水消规》的“地下建筑”确定地下室的室内外消防用水量。

QQ截图20190911164009.png


3.3.2 建筑物室外消火栓设计流量不应小于表 3.3.2 的规定。……

【解读 1】建筑物室外消防用水量主要依据建筑物的体积、用途功能、火灾危险性和耐火等级综合分析确定。

要明确几个概念:

(1)地下建筑概念,没有上部建筑的建筑物才叫地下建筑。但当建筑物的地下室除了汽车库和设备房外,还有商业等其他功能时,还应按《水消规》的“地下建筑”确定地下室的室内外消防用水量。

(2)原则上,建筑体积按地上、地下的总体积之和计算。单独出口的分开算,共用出口的一起算。

(3)上部按最大一栋建筑的体积计算。上部建筑如果有严格的防火分隔,则按单栋算;如有连通,则按最大算。

(4)车库按《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97;人防的按人防规范做。既有车库又有人防的,以人防和车库哪个大为准。地下建筑既有人防,又有车库,还有商业的,算最大的一个。

【解读 2】住宅的室外消火栓设计流量与体积无关,均为 15L/S。如住宅带地下车库,地下车库按车库规范取设计流量,然后取二者中的大值。

【解读 3】(1)注 1,何谓“成组布置”?《建规》 GB50016-2006 第 5.2.3 条,数座一、二级耐火等级的多层住宅或办公楼,当建筑物的占地面积的总和小于等于 2500 m 2 时,可成组布置,但组内建筑物之间的间距不宜小于 4m。组与组或组与相邻建筑物之间的防火间距不应小于本规范第 5.2.1条的规定。 现在一般没有此类建筑。

(2)成组布置的流量计算方法:第一步,先按各自建筑物体积查出流量,再与相邻两座流量叠加 ;第二步,将相邻两座流量叠加最大的两座建筑物的体积叠加;第三步,重查表 3.3.2 得流量。

【解读 4】注 4,单座建筑的总建筑面积大于 50 万 m 2 的室外消火栓设计流量翻倍。

一般地,只共地下室,不共裙楼,上面很多栋塔楼的,按地下室面积 地面最大一栋的建筑面

积;一个大的地下室,上面有裙楼,裙楼上面有很多栋塔楼的,就叫单座建筑,总建筑面积=地下室面积 裙楼面积 地面所有塔楼的建筑面积。

举例:6 层住宅,下面是车库。显然住宅不用做消火栓,但地下车库要做消火栓。如果住宅的

楼梯与地下车库串联,则都应设消火栓。

【解读 5】地下室,上面是别墅时,在有室外消火栓能保护的情况下,可以不设室内消火栓。

【解读 6】提请注意表 3.3.2,室外消火栓设计流量小于等于 20L/s 的民用建筑包括:体积小于等于5000m 3 的单层多层公共建筑和三四级单层多层民用建筑。民用建筑包括住宅和公共建筑。

3.5.2 建筑物室内消火栓设计流量不应小于表 3.5.2 的规定。

【解读 1】(1)提高了商店、图书馆、档案馆的用水量。

(2)地下室是商业建筑,上部是纯住宅,分功能计算,取大值,地下商业按商店,按体积取流量,最大 40 L/s。

(3)商业网点不按表 3.5.2 中的“商店”来取消防水量,餐饮建筑按类比表 3.5.2 中的“商店”来设计。

【解读 2】把丙类厂房、仓库分离出来,流量提高。根据我国近年火灾统计数据,考虑丙类厂房和仓库等可燃物多的场所,实战灭火救援用水量较大,经分析研究适当加大了其室内消防用水量。丙类厂房、仓库有别于丁、戊类面积较大,可燃物多,又不像甲、乙类防火等级高,较易发生火灾。

【解读 3】注 3,一座多层建筑有多种功能时,应按室内不同功能计算,取大值。如市民中心,内设有图书馆 、档案馆及旅馆,应分开算,取大值。多层建筑,首先考虑功能。功能分区明确的,按不同功能分开算体积;功能分区不明确的,按大致分区算体积后,用总体积按其他类校核。

【解读 4】表格中的“人防工程”一般是指民建中的附属人防工程。平时如果是商场,就按商场取值。

来源: 黑夜1975

免费打赏
sunminghan000
2019年09月11日 18:06:41
2楼

多谢分享

回复
liupoquan
2019年09月11日 19:26:03
3楼

楼主辛苦。谢谢分享!

回复
yj蓝天
2019年09月12日 08:25:36
4楼

学习啦,谢谢分享

回复
lvzhx
2019年09月12日 08:42:52
5楼

楼主对规范的理解深度令人佩服!

回复
陈大亮
2019年09月12日 09:40:26
6楼

学习啦,谢谢分享

回复
a4623335
2019年09月12日 10:51:37
7楼

学习啦,谢谢分享

回复
lykyukun
2019年09月14日 07:02:39
9楼

多谢楼主分享

回复
nageshijie
2019年09月15日 04:55:44
10楼

学习啦,谢谢分享                 

回复
益元
2019年09月15日 15:31:48
11楼


学习了,楼主理解很透彻!

回复
丹青墨雪
2019年09月16日 08:41:18
12楼

单独出口的分开算,共用出口的一起算。这个原则解读的好

回复

相关推荐

APP内打开