请高手指点,高层工业厂房,楼面活荷载40KN/m2
zhu752200
zhu752200 Lv.3
2008年02月27日 13:55:57
只看楼主

高层工业厂房,共四层,三层各10米,顶层6米,开间11米,进深12米,各楼面活荷载40KN/m2,请问要注意些什么?

高层工业厂房,共四层,三层各10米,顶层6米,开间11米,进深12米,各楼面活荷载40KN/m2,请问要注意些什么?
免费打赏
cadxzhou
2014年01月08日 09:22:54
32楼
拿一张平面图和平面图出来,现在这样只能是隔靴搔痒,提不到点子上。
回复
zongxin258
2014年01月08日 09:40:06
33楼
我现在也是刚接了个楼面活荷载30KN的....轮胎厂仓库要求上面走叉车,现在也是没拿定主意,不过楼面用现浇混凝土空心楼盖貌似不错
回复
ricky110122
2014年01月08日 09:52:31
34楼
有高手指点吗?急
回复
allen1222
2014年01月08日 10:24:42
35楼
如楼板上,上叉车活载就需要40KN咯。。。各位!
回复
hbgyjzsjyjy
2014年03月31日 08:51:27
37楼
注意抗震设防标准:低烈度的可以只从荷载方面考虑,高烈度或分类比较高的时候要注意交关参数是否满足
回复
ctd22928356
2014年03月31日 10:30:17
38楼
你的活荷载太大了,首先根据使用性质,设计板时按40kn/m2,设计梁时适当折减,如《荷载规范》附录D,如果是仓库,就没办法了,只有加大梁板柱的截面。
回复
向结构进军
2014年03月31日 11:50:30
39楼
什么设备有4吨重
回复
mangogo2012
2015年05月26日 11:31:35
40楼
现在在做一个开间6m,跨度11m,两跨,底层层高9米,二层层高7.5m,二层楼面荷载2.5t。我做的是密肋楼盖沿开间方向2m一道梁截面350x950。纵向梁400x1000,混凝土强度等级C35,钢筋等级HRB400能算下但是配筋比较大
回复
menfjgnjdinfgheji
2015年05月26日 12:57:17
41楼
作为活荷载在结构的荷载考虑中是一贯,明确的!