引言
医疗系统的不断发展,和医院数量的增加存在必然联系。医院在建造设计时会使用到非常多的电气设备,因此电气设备设计安全关系到医院的整体安全。为了保证医院的良好运作,电气设计必须尽可能的得到优化,这样才能为人们提供安全的就医场所。
本篇文章将和大家一起探讨医院供电系统及配电系统、照明设计等电气设计的一点优化。
供电方案
两路独立 10k V 电源 + 自备柴油发电机组 + 蓄电池组
对急诊抢救室,大型生化仪器,手术室等要求中断供电时间不大于0.5s的场所,应采用蓄电池组供电。蓄电池供电时间满足规范要求的15min即可,15min后可由柴油发电机供电。柴油发电机作为第三路电源为一级负荷及一级负荷中的特别重要负荷供电。两路独立10kV电源平时各带一半负荷,其中当一路电源或变压器发生故障时,另一路电源能承担全部一级负荷中的特别重要负荷及一二级负荷。
10k V 电源 + 自备柴油发电机组 + 蓄电池组
当某些地区取得两路10kV电源确有困难时,可采用此方案。柴油发电机容量应满足一二级负荷的容量要求。当医院地处乡镇或偏远地区时可采用此方案。
低压接地系统的选择
因为TN-C系统正常工作时,一般情况下PEN线上有不平衡电流流过,使医疗电气设备外壳产生对地电压,同时也为了避免给医疗电气设备带来电磁干扰,所以医疗建筑严禁采用TN-C系统。
目前医疗建筑内常用TN-S系统,局部区域采用IT系统。除手术台驱动机构,X射线设备,额定容量超过5kVA的大型设备以及非生命支持系统的电气设备外,2类医疗场所及其他位于“患者区域”范围内的电气装置及供电回路,均应采用局部IT系统。
因IT系统发生第一次接地故障时,保护接地电阻上产生的对地故障电压很低,不致引发电击事故,不需也不会切断电源而使供电中断,因此供电可靠性较高。但IT系统造价高于TN-S系统,且其故障防护和维护管理较复杂,所以现有条件下,不建议扩大IT系统的使用范围。
整体配电系统
医院的用电负荷包含照明系统,空调系统,医疗动力系统等多种,根据不同电气设备用电负荷的特性采取不同的配电方式。因此,医院进行配电系统设计时根据设备的需要进行分项计量和分科室计量以及供电方式的选择。
手术、急救部门等地方配电系统
在二级及以上医院手术部门和急救部门是比较特殊的部门,因此在进行配电系统的设计时要注意这种部门中设备的特殊性。在手术部门由于医疗设备属于重要设备,如果医疗设备供电出现问题会直接导致手术的失败,危机患者的生命安全。这些设备应该按照一级负荷中的特别重要负荷供电,应该配有专属的配电箱。
照明的设计优化
在医院建筑建造时,要对照明系统有完整的设计。现在建造的医院相比较过去的医院,照明标准有所提升。
例如,一般环境下为200lx,病房为100lx,药剂科,放射科,物理诊断科,核医学科等医疗技术科室为300lx到500lx不等。
这些照明标准的提升为患者和医生提供了很好的服务。
同时照明设计时还要注重根据不同的诊疗环境设置不同的照明灯具。
例如,病房,急诊观察室及治疗室等类似的地方为了方便医护人员更好的察看患者的状况,需要采用色温为3500k左右的高显色荧光灯,但是在这些房间的顶部则应该使用漫反射性灯具,目的在于减少眩光;在手术室和手术部走廊以及传染科等地方应该使用紫外线灯;在眼科为了方便在暗室检查应该使用可以调节灯光的白炽灯。
总之,无论是照明标准的提升还是照明灯具的选择都是为了让医院的照明系统更好的为患者服务。
在医院建筑的建造中,需要使用空调,电梯,变压器,医疗器械等各种电气设备,这些设备多而复杂,因此在医院建筑电气设计时一定要综合多方面进行考虑,确保设计结果的安全性。我们根据不断积累的经验和在实际施工的过程中不断优化电气设计方案,尽最大可能实现最优的设计来保证医院电气的安全性。