气体灭火系统 【考点五】系统联动控制重要组件作用 表3-6-3气体灭火系统的系统组件与作用 组件名称 组件作用 驱动气体瓶:瓶头阀(电磁阀) 封闭驱动气体(打开瓶头阀) 驱动气体管路上:低泄高封阀 防止系统的误动作 驱动气体管路上:气流单向阀
气体灭火系统
【考点五】系统联动控制重要组件作用
表3-6-3气体灭火系统的系统组件与作用
组件名称 |
组件作用 |
驱动气体瓶:瓶头阀(电磁阀) |
封闭驱动气体(打开瓶头阀) |
驱动气体管路上:低泄高封阀 |
防止系统的误动作 |
驱动气体管路上:气流单向阀 |
控制开启灭火剂瓶组的数量,实现组合分配 |
灭火剂瓶组 |
储存灭火剂 |
高压软管 |
缓冲减震 |
检漏装置 |
检测灭火剂压力、质量损失 |
液流单向阀 |
防止灭火剂回流 |
压力开关 |
反馈灭火信号 |
集流管 |
各瓶组灭火剂汇集的管道 |
安全泄压阀 |
泄放灭火剂,防止集流管超压爆裂 |
选择阀 |
实现各个分区的定向喷放,类似细水雾的分区控制阀。 |
【考点六】系统手动控制方式
1.手动控制方式:三个位置都可操作。(远程、气体灭火控制器、紧急启停按钮)
注意:紧急停止按钮只有在延迟时间内摁下有效,一旦控制器发出灭火质量,为时已晚!
2.系统手动控制:(消控室控制盘)、气体灭火控制器、防护区门外的紧急启停按钮
3.机械应急启动方式:(就是跑去现场操作,包括两种):①拔掉插销、按下按钮,打开启动气体瓶瓶头阀;②手动打开选择阀后再手动打开灭火剂瓶组瓶头阀;
【考点七】预制系统工作流程图
启动气体灭火装置 |
发出灭火启动指令 |
第二次报警信号 |
气体灭火控制器确认火警发出联动控制信号 |
启动防护区外火灾警报器 |
发出联动控制信号,联动关闭电动门、窗、防火门、空调、风机等 |
紧急启动按钮 |
紧急停止按钮 |
延时30S(可调) |
首次报警信号 |
气体灭火控制器报火警 |
自动防护区内火灾警报器 |
气体灭火控制器接收反馈信号 |
启动放灯指示灯 |
【考点八】预制系统启动方式及联动控制
预制气体灭火系统包括自动、手动两种启动方式。
表3-6-4预制气体灭火系统启动方式与触发联动信号
联动触 发信号 (与逻辑) |
信号1 |
信号2 |
备注 |
烟 |
①温 ②火焰 ③手 |
两信号应为同一防护区且相邻 |
|
手报 |
①烟 ②温 ③火焰 |
联动控制应包括下列内容:① 启动防护区内的声光报警器(有人)② 关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门:③ 停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;④ 联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;⑤ 启动气体灭火装置(有人防护区可延迟喷射≤30s)。
表3-6-5预制气体灭火系统联动控制与触发联动信号
防护区 |
信号1 |
信号2 |
备注 |
有人 |
① |
②③④⑤ |
可延迟 |
无人 |
②③④ |
⑤ |
无声光 |