众智博睿干货分享:气体灭火系统3
zzbrrdu
zzbrrdu Lv.2
2019年09月28日 16:10:51
只看楼主

气体灭火系统 【考点五】系统联动控制重要组件作用 表3-6-3气体灭火系统的系统组件与作用 组件名称 组件作用 驱动气体瓶:瓶头阀(电磁阀) 封闭驱动气体(打开瓶头阀) 驱动气体管路上:低泄高封阀 防止系统的误动作 驱动气体管路上:气流单向阀

气体灭火系统

【考点五】系统联动控制重要组件作用

表3-6-3气体灭火系统的系统组件与作用

组件名称

组件作用

驱动气体瓶:瓶头阀(电磁阀)

封闭驱动气体(打开瓶头阀)

驱动气体管路上:低泄高封阀

防止系统的误动作

驱动气体管路上:气流单向阀

控制开启灭火剂瓶组的数量,实现组合分配

灭火剂瓶组

储存灭火剂

高压软管

缓冲减震

检漏装置

检测灭火剂压力、质量损失

液流单向阀

防止灭火剂回流

压力开关

反馈灭火信号

集流管

各瓶组灭火剂汇集的管道

安全泄压阀

泄放灭火剂,防止集流管超压爆裂

选择阀

实现各个分区的定向喷放,类似细水雾的分区控制阀。

【考点六】系统手动控制方式


1.手动控制方式:三个位置都可操作。(远程、气体灭火控制器、紧急启停按钮)

注意:紧急停止按钮只有在延迟时间内摁下有效,一旦控制器发出灭火质量,为时已晚!

2.系统手动控制:(消控室控制盘)、气体灭火控制器、防护区门外的紧急启停按钮

3.机械应急启动方式:(就是跑去现场操作,包括两种):拔掉插销、按下按钮,打开启动气体瓶瓶头阀;②手动打开选择阀后再手动打开灭火剂瓶组瓶头阀;


【考点七】预制系统工作流程图

启动气体灭火装置

发出灭火启动指令

第二次报警信号

气体灭火控制器确认火警发出联动控制信号

启动防护区外火灾警报器

发出联动控制信号,联动关闭电动门、窗、防火门、空调、风机等

紧急启动按钮

紧急停止按钮

延时30S(可调)

首次报警信号

气体灭火控制器报火警

自动防护区内火灾警报器

气体灭火控制器接收反馈信号

启动放灯指示灯














































【考点八】预制系统启动方式及联动控制

预制气体灭火系统包括自动、手动两种启动方式。

表3-6-4预制气体灭火系统启动方式与触发联动信号

联动触

发信号

(与逻辑)

信号1

信号2

备注

①温  ②火焰  ③手

两信号应为同一防护区且相邻

手报

①烟  ②温  ③火焰


联动控制应包括下列内容:① 启动防护区内的声光报警器(有人)② 关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门:③ 停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;④ 联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;⑤ 启动气体灭火装置(有人防护区可延迟喷射≤30s)。



表3-6-5预制气体灭火系统联动控制与触发联动信号

防护区

信号1

信号2

备注

有人

②③④⑤

可延迟

无人

②③④

无声光