一、设备安装前应进行外观检查,外观质馈及内衬质量应符合设计及设备技术文件要求。 二、非金属及有内衬的金属桶槽类设备搬运、吊装、安装时,不得采用坚硬工具敲打设备本体。 三、非金属桶槽类设备搬运时应采用软体物品保护,吊装时应采用软体吊带。 Ⅰ 主控项目 四、设备的型号、规格、数量、质量、附件以及设备接口位置、尺寸、连接方式等应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:依据设计文件核对、观察检查、测量,检查设备质量合格证明文件。


一、设备安装前应进行外观检查,外观质馈及内衬质量应符合设计及设备技术文件要求。

二、非金属及有内衬的金属桶槽类设备搬运、吊装、安装时,不得采用坚硬工具敲打设备本体。

三、非金属桶槽类设备搬运时应采用软体物品保护,吊装时应采用软体吊带。

Ⅰ 主控项目

四、设备的型号、规格、数量、质量、附件以及设备接口位置、尺寸、连接方式等应符合设计要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:依据设计文件核对、观察检查、测量,检查设备质量合格证明文件。

五、碳钢设备焊接质量、设备内衬及内涂质量应符合设计要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:依据设计文件核对、观察检查,内衬质量应采用3kV/mm电火花检测仪检查,内涂质量采用测厚仪检查。

六、玻璃钢材料及塑性材料制作的水箱、塔、槽及有内衬的水箱固定安装后,外表不得有开裂、变形,内衬不得有脱离现象。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查。

七、设备安装应符合下列要求:

1 安装方向应符合设计要求,窥视镜易于观察,人孔易于开启;

2 安装应平稳,固定螺栓型号、规格、数量应符合设计及设备安装要求;

3 设备固定完成后,设备与基础地面缝隙应采用密封胶密封。

检查数量:全数检查。

检查方法:依据设计文件核对、观察检查,检查质量合格证明文件。

八、碳钢内衬设备的附件、平台、梯子等与设备连接时,应与设备表面预制冷连接,不得采用电焊方式连接。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查。

九、非金属平底设备安装时,底部宜垫厚度不小于5mm的橡胶板或50mm厚细砂,当垫细砂时,应在设备基础周边设置固砂措施。

检查数量:全数检查。

检查方法:依据设计文件核对,检测及目测。

十、非承压水箱安装后应做满水试验,24h应无渗漏、无变形为合格。

检查数量:全数检查。

检查方法:满水试验,观察检查。

Ⅱ 一般项目

十一、非金属设备安装就位后,可采用膨胀螺栓或化学锚拴固定,紧固螺母应对称均匀拧紧,但不宜过紧,应采用双螺母拼紧。

检查数量:全数检查。

检查方法:观察检查。

十二、设备安装质量标准应符合表1的规定。

1 设备安装质量标准

表1 设备安装质量标准.png

十三、设备附件应齐全,安装应牢固且符合设计要求。

检查数量:全数检查。

检查方法:依据设计文件核对,观察检查。