冷库降温困难,蒸发器冷却排管结霜不匀或不结霜,可能是有以下几个方面造成的: 供液节流阀开启过小,或有阻塞,甚至未开。节流阀开启度应与工况变化相适应。若节流阀开启度过小,则压缩机制冷量也随之下降,库温就降不下来。所以应适当开启节流阀,使之与制冷工况相适应。 库房进货超过要求的数量应控制进货量,不超过规定的数量。 蒸发器外霜层较厚,内积油污较多,特别是蒸发器内油污太多时,结霜面不完整,并且出现浮霜,应及时进行热氨融霜和放油。
冷库降温困难,蒸发器冷却排管结霜不匀或不结霜,可能是有以下几个方面造成的:
供液节流阀开启过小,或有阻塞,甚至未开。制冷系统有较多空气,引起冷凝压力升高,压缩比增大,输气系数下降使压缩机制冷量降低,库温下降困难。应及时将空气放出制冷系统之外。
由于压缩机长期运转,运动部件磨损,配合间隙增大或密封不严,使压缩机实际输气量减少,效率下降,制冷量降低,达不到原标准,则库房降温困难。应检修压缩机,更换新的气缸套、活塞环等。
由于库房管理使用不当或年久失修,库房和管道隔热层受到损坏,隔热层厚度不够,隔热防潮失效,库门损坏关闭不严或开启次数太多及风幕不起作用,都将导致冷量的损失增大而影响库房降温效果。在制冷系统中,只要发现隔热层外表面有湿润或结露的部位,则说明隔热层厚度不够或隔热性能下降,应及时增厚或更换隔热材料。平时,应保证冷库门门封条完好,加强库门管理,未经允许不得随便打开库门,并维护好冷风幕的正常运转。
采用自控元件时,温度控制器失灵,应检修或者温度控制器。制冷百科公众号提示,其实这种情况其实也不在少数,多年前小编就碰到过几次这样的问题。
制冷系统内制冷剂不足,由于制冷系统中循环的制冷量不足使蒸发器供液不足,造成蒸发排管前面部分结霜而后面不结霜。此时的现象是吸、排气压力很低,但排气温度较高,在节流阀处可听到断断续续的“吱吱”气流声,而且响声比平时大,若调大节流阀开启度,吸气压力仍没上升;停机后系统的压力可能低于外界环境温度所对应的饱和压力。应适当向制冷系统补充制冷剂。
压力控制器设置错误。压力控制器高低压设置错误,导致压缩机无法启动,制冷百科公众号提示,这种情况在现实生活也有很多。我们来看一个案例:
冷库库温过高,经检查发现,两库温度只有-4℃ ~0℃ ,两库的供液电磁阀处于打开状态。压缩机启动比较频繁,转换用另一台压缩机工作时情况并没有好转,而回气管上却有很厚的结霜。除霜后情况有所改善,这时压缩机的启动次数有所减少,库温也有所降低,但还不理想。
后来检查到低压控制器动作的上下限值,发现被误调为0.11MPa时停止压缩机,对应的蒸发温度范围约为-20℃一18℃ ,显然这个调定太高了,幅差值也过小。因此,对低压控制器上下限重调,调整后其值为:0.05—0.12MPa,对应的蒸发温度范围约为-20℃一l8℃,之后,重新启动系统,工作恢复正常。