在低压配电网中,电能损耗是十分惊人的,从降损节能的角度考虑配电网中导线截面的选择,在经济合理的原则下,适当增大导线截面以减小电能损耗,从而达到多供少损的目的。


导线截面导线的截面通常是由发热条件、机械强度、经济电流密度、电压损失和导线长期允许安全载流量等因素决定的。但从节约能源的原则出发,应将“电能损耗大小”作为选择导线截面的首要依据。


低压配电线路的导线选择,一般从以下四个方面考虑选择:


(1)导线允许载流量大于负荷计算电流。

(2)导线规格不得小于规范规定的最小规格。(主要是从机械强度考虑)

(3)敷设环境条件,比如地埋电缆就必须使用铠装的、室外露天就必须使用耐候型。

(4)电缆的额定电压与系统电压相匹配。

d65f3a5da5584568b4ee0c800d8f7108.jpg

一、低压配电导线的种类


1、导线类别:裸导线、绝缘导线

裸导线:用铝、铜或钢制成,外面没有包覆层,导电部分能触摸或看到。


绝缘导线:由导电的线芯和绝缘外皮两部分组成;线芯用铜或铅制成,外皮用塑料或橡胶制成,导电部分看不见、摸不着.绝缘导线。


2、绝缘导线的种类:绝缘导线品种繁多,按绝缘材料主要有塑料绝缘导线和橡胶绝缘导线;按线芯材料分有铜芯导线和铅芯导线;按线芯形式分有单股和多股铰合导线;按用途分有布线和连接两种。


3、绝缘导线的结构组成:主导电线芯、橡皮绝缘、橡皮填芯、接地线芯、橡皮护套。


常用绝缘导线的型号、名称及主要用途如下:

7dd626429cfc4f9a9cbac2a13ef5cf77.jpg


二、常用配电导线截面确定方法


1.1 导线截面的初选


根据负荷为25 kW计算负荷电流为63.4 A,查表选择LJ-35型导线,当最高气温为+40℃时,其长期允许安全载流量为137 A,大于63.4 A,初步确定选用LJ-35铝绞线作为该低压配电线路的导线。


低压配电线路导线和电缆截面的如何选择,一般从哪方面考虑选择?


1.2 按允许电压降校核


由cosφ= 0.6可知tgφ = 1.33,可以计算无功功率Q = 33.3 kvar。LJ-35型导线有效电阻R0为0.92 Ω/km,当导线间距离为0.6 m时感抗X0为0.336Ω/km,则其电压降为

△UX = L(PR0 + Q×X0)/U =

0.32×(25×0.92 + 33.3×0.336)/0.38 =28.8 V

电压降占电网电压的百分比为

△U/U = 28.8/380 = 0.076≈7%

《农村低压电力技术规程》规定,三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%,可知基本满足要求。


1.3 按机械强度校验


《配电线路设计规程》规定,在380 V配电网中,线路导线一般采用铝绞线,其最小截面不得小于25 mm2,当线路档距或交叉档距较长,杆、柱高差较大时,宜采用钢芯铝绞线,依据该供电点线路实际情况,所选导线满足机械强度要求。

可以确定本供电点采用LJ-35型铝绞线作为输电导线。


三、用电能损耗进行比较并选导线


下面选定LJ-50、LJ-70、LJ-95三种型号的导线与常规方法选定的LJ-35型导线,进行技术经济比较。


条件:已知负荷电流为63.4 A,年最大利用小时数(T),在农村一般为4000 h左右,LJ-35型导线电阻(R)为0.92Ω/km。则可以计算出LJ-35导线的年电能损耗为

△W损 = 3I2荷RT×10-3 = 3×63.42×0.92×0.32×4000×10-3 = 14200 kWh


同理可以计算出LJ-50、LJ-70、LJ-95三种导线的年电能损耗量。计算结果与比较情况见表1~4。


将4个方案进行技术经济比较,导线为1.8万元/t,电价为0.49元/kWh。


低压配电线路导线和电缆截面的如何选择,一般从哪方面考虑选择?

低压配电线路导线和电缆截面的如何选择,一般从哪方面考虑选择?

由表2~4可以清楚地了解到。


在一个供电容量仅25kW供电距离仅320 m的小农村供电点,如果将导线截面增大1至3个档次,可以收到年减少电能损耗4000~9000 kWh的效果。


导线截面越大,电能损耗越小,但是线路投资、维修费用和有色金属消耗量也要增加,所以一次性投资大。通过以上计算对比,导线选择一个比较合理的截面,减少电能在输送过程中的损耗,增大导线截面而增加的投资,平均可在半年左右的时间内回收,采用LJ-50、LJ-70型导线的经济效益更好。


363fc252ab26497c87ab21f8c62960ee.jpg


如果在负荷侧安装电容补偿来提高负荷的功率因数,则可以减小负荷电流,降低电压损失,更降低了电能损耗。在本例中,如果功率因数提高到0.85,负荷电流减小到44.69 A,则年电能损耗由14200 kWh降低到7055 kWh。可以用同样的方法计算其他型号的导线损耗加以对比。


除采用增大导线截面的办法降低电能损耗外,还要做好规划,合理配置变压器容量,以取得降损节能的效果。