蚌埠万达广场混凝土强度不合格被通报,附混凝土结构实体质量检验三项指标!
天王盖地虎1
2019年11月22日 14:10:14
来自于建筑施工
只看楼主

日前,安徽蚌埠淮上区万达广场一住宅楼被当地住房和城乡建设局通报称,二层剪力墙混凝土施工未按工程设计图纸施工,经检测未达到设计强度等级。 蚌埠住房和城乡建设局因此向施工方处以33万余元的行政处罚。 据蚌埠住房城乡建设局官方网站公开的行政处罚决定书显示,11月12日,该局向淮上区万达广场D区住宅项目经理朱某、




日前,安徽蚌埠淮上区万达广场一住宅楼被当地住房和城乡建设局通报称二层剪力墙混凝土施工未按工程设计图纸施工,经检测未达到设计强度等级。


蚌埠住房和城乡建设局因此向施工方处以33万余元的行政处罚。


据蚌埠住房城乡建设局官方网站公开的行政处罚决定书显示,11月12日,该局向淮上区万达广场D区住宅项目经理朱某、中国建筑一局(集团)有限公司等相关单位或人员作出处罚。


决定书称,中国建筑一局(集团)有限公司在2019年3月淮上区万达广场D区住宅5#楼二层剪力墙混凝土施工过程中,存在未按照工程设计图纸施工的行为,“经检测只达到C40强度等级,未达到设计强度等级C50要求”


蚌埠住房城乡建设局因此决定,对施工方中国建筑一局(集团)有限公司处以价值工程合同价款2%的行政罚款,计331762.63元人民币。


朱某作为淮上区万达广场D区住宅项目经理,对该单位的上述行为负有直接责任,也被处以16588元人民币罚款。


施工单位及项目经理合计罚款:348350.00元。


1.png

2.png


官方原文通报如下


蚌埠市城市管理行政执法行政处罚决定书

(监察)城管(质监)罚[2019]11-2号


当事人:朱*  

性别:男住址:安徽省合肥市瑶海区***身份号码:340824***


经查:你单位(中国建筑一局(集团)有限公司)于2019年3月在淮上区万达广场D区住宅5#楼二层剪力墙混凝土施工中(经检测只达到C40强度等级,未达到设计强度等级C50要求)未按照工程设计图纸施工的行为,我局决定对你单位作出了331762.63元人民币罚款的行政处罚,你作为淮上区万达广场D区住宅项目经理,对你单位的上述行为负有直接责任,对你的违法行为我局取得了调查笔录、身份证复印件、现场照片等证据材料。                                                                                    

根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条、第三十二条之规定,我局于2019年10月29日向你发出了《蚌埠市城市管理行政执法行政处罚事先告知书》(监察)城管(质监)告[2019]11-2号,并于2019年11月1日送达给你,你在规定的时间内没有陈述申辩,也没有要求举行听证。


根据《建设工程质量管理条例》第七十三条和《蚌埠市城市管理行政执法系统行政处罚裁量权基准》的规定,本机关决定对你处单位罚款数额331762.63元5%计16588元人民币罚款的行政处罚。


上述行政处罚决定的履行期限为:自收到本处罚决定书之日起15日内,逾期不缴纳的,本机关将依据《行政处罚法》第五十一条第(一)项的规定,每日按罚款数额3%加处罚款。


履行地点和方式为:安徽省统一公共支付平台缴款 。 

本处罚决定书生效后将在蚌埠市政府信息公开网、信用中国网站公布。   

               

如你不服本决定,可以在接到本决定书之日起六十日内向蚌埠市人民政府或安徽省住房和城乡建设厅申请行政复议;也可以在六个月内直接向蚌山区人民法院起诉。


逾期不申请复议也不向法院起诉又不履行处罚决定的,本机关将依法申请人民法院强制执行。


行政复议和行政诉讼期间,行政处罚决定不停止执行。

  

2019年11月7日

附:本决定书一式 3 份


附相关法律条款:

《建设工程质量管理条例》第二十八条 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工,不得擅自修改工程设计,不得偷工减料。


施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当及时提出意见和建议。


《建设工程质量管理条例》第六十四条  违反本条例规定,施工单位在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的,责令改正,处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款;


造成建设工程质量不符合规定的质量标准的,负责返工、修理,并赔偿因此造成的损失;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书。


建设工程质量管理条例》第七十三条   依照本条例规定,给予单位罚款处罚的,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款。


混凝土结构实体质量检验

三项指标


依据GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》,混凝土结构子分部工程施工质量验收,除了观感质量应合格外,结构实体检验也必须合格。 结构实体检验主要针对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位进行,包括三大项内容①混凝土强度②钢筋保护层厚度③结构位置与尺寸偏差


3.png


结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施,并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案,并经监理单位审核批准后实施。除结构位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目,应由具有相应资质的检测机构完成。结构实体检验中,当混凝土强度或钢筋保护层厚度检验结果不满足要求时,应委托具有资质的检测机构按国家现行有关标准的规定进行检测。


混凝土强度检验


4.png


结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别检验,检验方法宜采用同条件养护试件方法;当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时,可采用回弹-取芯法进行检验。


混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,且不应小于14d。日平均温度为0℃及以下的龄期不计入。


冬期施工时,等效养护龄期计算时温度可取结构构件实际养护温度,也可根据结构构件的实际养护条件,按照同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则由监理、施工等各方共同确定。


同条件养护试件强度检验


 1

同条件养护试件的取样和留置应符合下列规定:

(1)同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由施工、监理等各方共同选定,且同条件养护试件的取样宜均匀分布于工程施工周期内;

(2)同条件养护试件应在混凝土浇筑入模处见证取样;

(3)同条件养护试件应留置在靠近相应结构构件的适当位置,并应采取相同的养护方法;

(4)同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10组,且不应少于3组。每连续两层楼取样不应少于1组;每2000m³取样不得少于一组。


 2

每组同条件养护试件的强度值应根据强度试验结果按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081的规定确定。


 3

对同一强度等级的同条件养护试件,其强度值应除以0.88后按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的有关规定进行评定,评定结果符合要求时可判结构实体混凝土强度合格。


回弹-取芯法强度检验


 1

回弹构件的抽取应符合下列规定:

(1)同一混凝土强度等级的柱、梁、墙、板,抽取构件最小数量应符合下表规定,并应均匀分布;

5.png

(2)不宜抽取截面高度小于300mm的梁和边长小于300mm的柱。


 2

每个构件应选取不少于5个测区进行回弹检测及回弹值计算,应符合现行行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T23对单个构件检测的有关规定。楼板构件的回弹宜在板底进行。


 3

对同一强度等级的混凝土,应将每个构件5个测区中的最小测区平均回弹值进行排序,并在其最小的3个测区各钻取1个芯样。芯样应采用带水冷却装置的薄壁空心钻钻取,其直径宜为100mm,且不宜小于混凝土骨料最大粒径的3倍。


 4

芯样试件的端部宜采用环氧胶泥或聚合物水泥砂浆补平,也可采用硫黄胶泥修补。加工后芯样试件的尺寸偏差与外观质最应符合下列规定:

(1)芯样试件的高度与直径之比实测值不应小于0.95,也不应大于1.05;

(2)沿芯样高度的任一直径与其平均值之差不应大于2mm;

(3)芯样试件端面的不平整度在100mm长度内不应大于0.1mm;

(4)芯样试件端面与轴线的不垂直度不应大于1°;

(5)芯样不应有裂缝、缺陷及钢筋等其他杂物。


 5

芯样试件尺寸的量测应符合下列规定:

(1)应采用游标卡尺在芯样试件中部互相垂直的两个位置测量直径,取其算术平均值作为芯样试件的直径,精确至0.1mm;

(2)应采用钢板尺测量芯样试件的高度,精确至1mm;

(3)垂直度应采用游标量角器测量芯样试件两个端线与轴线的夹角,精确至0.1°;

(4)平整度应采用钢板尺或角尺紧靠在芯样试件端面上,一面转动钢板尺,一面用塞尺测量钢板尺与芯样试件端面之间的缝隙;也可采用其他专用设备测量。


 6

芯样试件应按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081中圆柱体试件的规定进行抗压强度试验。


 7

对同一强度等级的构件,当符合下列规定时,结构实体混凝土强度可判为合格:

(1)三个芯样的抗压强度算术平均值不小于设计要求的混凝土强度等级值的88%;

(2)三个芯样抗压强度的最小值不小于设计要求的混凝土强度等级值的80%。


钢筋保护层厚度检验


6.png

钢筋保护层厚度检验


 1

结构实体钢筋保护层厚度检验构件的选取应均匀分布,并应符合下列规定:

(1)对非悬挑梁板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。

(2)对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验;当悬挑梁数量少于10个时,应全数检验。

(3)对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;当悬挑板数量少于20个时,应全数检验。


 2

对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应选择有代表性的不同部位量测3点取平均值。


 3

钢筋保护层厚度的检验,可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作应符合相应规程的规定。

钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm。


 4

钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差应符合下表规定。

777.png


 5

梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收,并应符合下列规定:

(1)当全部钢筋保护层厚度检验的合格率为90%及以上时,可判为合格;

(2)当全部钢筋保护层厚度检验的合格率小于90%但不小于80%时,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格率为90%及以上时,仍可判为合格;

(3)每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于本规范附录F.0.4条规定允许偏差的1.5倍。


结构位置与尺寸偏差检验


7.png

结构位置与尺寸偏差检验


 1

结构实体位置与尺寸偏差检验构件的选取应均匀分布,并应符合下列规定:

(1)梁、柱应抽取构件数量的1%,且不应少于3个构件;

(2)墙、板应按有代表性的自然间抽取1%,且不应少于3间;

(3)层高应按有代表性的自然间抽查1%,且不应少于3间。


 2

对选定的构件,检验项目及检验方法应符合下表规定,允许偏差及检验方法应符合GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》表8.3.2和表9.3.10的规定,精确至1mm。

8.png


 3

墙厚、板厚、层高的检验可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破掼方法进行校准。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作应符合国家现行相关标准的规定。


 4

结构实体位置与尺寸偏差项目应分别进行验收,并应符合下列规定:

(1)当检验项目的合格率为80%及以上时,可判为合格;

(2)当检验项目的合格率小于80%但不小于70%时,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格率为80%及以上时,仍可判为合格。

来源: 蚌埠 市人民政府、工程人有话说
建筑工程鲁班联盟等
版权归原作者所有
免费打赏
加倍努力
2019年11月24日 11:02:40
4楼

要严惩质量问题!

回复
旧信纸
2019年11月24日 11:33:55
5楼

“经检测只达到C40强度等级,未达到设计强度等级C50要求”。


得看浇注的就是C40的, 还是浇注的C50的,实体检测强度达不到C50? 

回复
buqingxiao
2019年11月24日 11:34:11
6楼

这样处理是对的,偷工减料的。。。

回复
liaodong3
2019年11月25日 18:52:18
7楼

学习了,谢谢楼主分享!!!

回复
yj蓝天
2019年11月26日 11:15:53
8楼

质量问题大意不得。

回复
nageshijie
2019年12月05日 04:23:09
9楼

“经检测只达到C40强度等级,未达到设计强度等级C50要求”强度要求那么高呢,这怎么弄,要加固啊

回复
xingye8860
2019年12月06日 09:01:24
10楼

该局向淮上区万达广场D区住宅项目经理朱某

回复
寻星星
2019年12月19日 16:54:33
11楼

学习了,谢谢楼主分享!!!

回复