请教一个棘手的供暖问题
sunrise1978
2008年02月28日 13:40:59
来自于采暖供热
只看楼主

某四层建筑面积为5000平米供暖系统,供暖主机为350KW的燃气锅炉,为何只开三分之二的负荷时室内供暖正常,全开时效果较差。

某四层建筑面积为5000平米供暖系统,供暖主机为350KW的燃气锅炉,为何只开三分之二的负荷时室内供暖正常,全开时效果较差。
免费打赏
flier_01
2008年04月03日 21:07:17
22楼
想不太明白啊
奇怪啊
楼主把系统说的详细一些吧
二次系统是不是变流量调节的
不然二次系统全开是怎么回事
一次系统是怎么调节的
"只开三分之二的负荷"是什么意思
是说采暖用户只开启了三分之二
还是锅炉是开了三分之二的出力
如果是----采暖用户只开启了三分之二,那可能有两个原因
1.系统问题,:水泵流量和扬程与系统流量阻力不匹配,造成运行工况偏离
2.设备问题.锅炉实际出力达不到350KW(末端70W/M2应该是够了,)
解决办法
1.查看流量表,压力表,温度计等,确定水泵流量,扬程,与设计值比较,看是否偏离,再有针对的去找原因,比如,水过滤器是不是堵了等,(别说你什么仪表都没有啊)
3.找厂家吧
回复
guofada
2008年04月05日 15:48:35
23楼
我看是燃烧机的问题,你说的只开三分之二的负荷时室内供暖正常,全开时效果较差。 不正确应该是;只开三分之二的负荷时室内供暖正常,全开时效果一样。
供气不足
回复