高层建筑给排水管道不涉及建筑结构安全性,但却对人们的生活质量至关重要。建筑给排水管道包括给水与排水,排水系统主要采用室内有组织排水及污水管,给水系统需经过加压二次供水。

给水管道

1)PPR热熔管

工程上使用的给水管道大部分为PPR热熔管,已经很少使用金属管材了,PPR管有与金属管材相当的强度,易于弯曲并不反弹,耐高温、耐高压、耐腐蚀性能优异。

2)给水管安装高度

PPR给水管经过热熔焊接卡箍固定即可完成管道敷设,高层住宅给水管主管径大多数为25管,而管径接头直径为30mm,又考虑到楼板面平整度可能偏差较大,而公共区域需进行公装,不需要进行楼地面找平,因此,公共区域地面完成面标高必须考虑楼板平整度偏差,以及给水管管径接头直径。

3)止回阀

住宅给水管入户前都会安装有各家各户水表,但是由于官网水压可能不稳定,或者偶尔会停水减压,以至于水表可能会因水倒流冲坏,以及水表会倒转,那么我们怎么办呢?

一般而言,安装止回阀即可消除水压力波动造成的影响,我们会在一楼给水主管道安装一个止回阀(单向流动),即可防止水倒流,而不用再每个电表前安装止回阀。

QQ截图20191216114431.png

而如果你细心,你会发现在没有水流情况下,电表可能也会自转,会产生额外的水费,为什么呢?主要是因为管道自来水停水,存在管道中的水会倒流回去,水管里面有循环的空气产生的气压带动水表转动,以至于电表在未流水情况下自转。如果我们打开水龙头排气后,水表就不转了。.

我们该怎么办?不可能停水时候都必须打开水龙头排气吧。一般来说,不会产生太多的水费,可以忽略不计,但是我们可以在表后安装止回阀,以防止水倒流产生的空气循坏。

4)减压阀

而如果水压忽然增大,或者官网水压波动太大,可能又会因水压力过大,以至于造成水表损坏,那又怎么办呢?

QQ截图20191216114511.png

入户水表

一般我们会在水表前安装减压阀,减压阀上端有可以调节水压的阀门,调整好水压后,就可以解决官网压力不稳定造成的水波动影响。

QQ截图20191216114706.png

减压阀

排水管道


1)简易消能器

高层建筑排水管道包括雨水管及污水管,高层建筑设计基本都采用PVC-U排水管,而由于暴雨天排水量大,高层落差又大,雨水管会因排水压力过大冲爆管,那我们应该怎么办?我们必须安装简易消能装置,一般安装每六层设置一个简易消能器。

QQ截图20191216114801.png

简易排水管道消能器

2)螺旋式消音管

而雨天雨水管排水噪音又非常大,室内排水管会影响您的生活质量,那我们又该怎么办?目前,市场上流行的采用螺旋式消音管,雨水会顺着螺旋流水,而不至于垂直自由下落产生太大的噪音。

QQ截图20191216114904.png


3)球形地漏

对于屋面有组织排水,由于排水能力比较弱,而又因屋面有建筑垃圾或其他堵塞屋面地漏,会造成屋面积水过大,如果不及时排出,屋面漫水后会流到楼梯间,进而流到地下室电梯间,影响电梯运行安全。

针对以上屋面排水问题,我们不能采用一般的地漏(如平行地漏),因为有建筑垃圾堵塞地漏后,久而久之,垃圾会全部堵塞地漏。那么我们怎么办呢?我们可以安装球形地漏,就算有垃圾封堵地漏,一样可以确保有足够流水空间。否则,将得不偿失,特别在上人种植屋面,雨水漫水后,不及时排水,将会流进屋面电梯房,直至影响电梯运行安全,我们必须切记。

QQ截图20191216114944.png

球形地漏

4)溢水口

考虑到可能屋面会漫水,高层建筑规范要求,我们必须要装置溢水口,溢水口位置相对楼梯间门槛稍微低几公分,但是对于全玻璃幕墙,我们一般不建议在幕墙玻璃开孔,主要是考虑外立面美观,我们可以另安装90度弯管接头引入至下一层排水管,不至于屋面漫水,而地漏又堵塞无法排水造成的损失。

QQ截图20191216115137.png

溢水口

5)专用通气立管

一般而言,很多住宅楼污水立管都仅安装一根,直接穿出屋面2米高作为透气管,不仅可以排臭气,还可以保持污水管空气流通,不形成负压,而不至于污水管堵塞的作用。

而有些高层建筑楼盘可能会安装两根排污管,主要起什么作用呢?其中一根属于高层建筑生活污水立管,而另一根属于专用通气立管,通气立管是没有排水点接入的,所以叫专用通气立管。

而通气立管与排水立管之间采用H管连接,H管连接必须是从排污管斜向上引接入通气管,为什么这样呢?主要是因为保证污水排水时不会倒流入通气管,所以通气立管是不排水的,我们可以不设置检修口,一般H管隔层设置即可。

QQ截图20191216115201.png

通气立管

为什么要设置专用通气立管呢?主要是考虑到污水管排水能力有限,在污水排污过程中会形成真空产生负压,以至于排污不畅通,甚至会产生堵塞及产生过大噪音,特别是楼层越高越明显,所以,一般超高层都会设计有,而多层房屋比较少设计的缘故。

6)存水管

为了阻断下行管道异味上行,卫生间及洗菜盆都必须设置存水管,设置存水管后,可以有效消除异味散发。一般蹲便器有自带存水弯,如果没有,我们必须自行设置存水弯。

QQ截图20191216115227.png

存水弯管

但是设置存水弯后,卫生间比较容易堵塞,存水弯下端管道经常会堵塞,而我们又无法通过简单方法疏通,所以极其麻烦。如果我们使用市场流行的疏通液疏通,我们必须使疏通液进入存水管下部浸泡才使作用,或者采用虹吸管可以有效解决。当然,如果实在不行,机械疏通必定能解决堵塞问题。

QQ截图20191216115255.png

机械疏通机

7)污水堵塞段

一般住宅楼污水管都会在一层有弯管再接到化粪池,以至于该位置排污不够畅通。因此,一楼是污水最容易堵塞的地方,我们选择楼房务必不要选择一楼也是这个缘故。但是,现在开发商都会选择一楼为架空层,避免一楼污水堵塞的尴尬。

总之,高层建筑给排水管道与多层建筑还是有所区别,我们必须知道其中的原理,才能有效的解决存在的管道问题,求人不如求己。相信看完这篇文章后会对你有用。