这是框架结构,三层,高15米,模型为三层包括首层,二层为大开洞楼板,并且支承转换柱,一下有一些问题: 二层大开洞楼板计算参数时应该采用刚性楼板假定还是弹性模计算,或者是应该怎么建模计算?(在网上两种说法都看到了) 中间的四根穿层柱为15m高,存在局部振动,计算的阵型数为达到90%振型参与质量系数,需要把计算的振型数加大(在全楼刚性楼板假定时,局部振动出现在8~14振型;在全楼刚性楼板假定,二层弹性模时,局部振动出现在
这是框架结构,三层,高15米,模型为三层包括首层,二层为大开洞楼板,并且支承转换柱,一下有一些问题:
- 二层大开洞楼板计算参数时应该采用刚性楼板假定还是弹性模计算,或者是应该怎么建模计算?(在网上两种说法都看到了)
- 中间的四根穿层柱为15m高,存在局部振动,计算的阵型数为达到90%振型参与质量系数,需要把计算的振型数加大(在全楼刚性楼板假定时,局部振动出现在8~14振型;在全楼刚性楼板假定,二层弹性模时,局部振动出现在18~25振型。)
但是,看到网上一些文章说,阵型数不能加大太多,不能超过结构的自由度总数,按照每块刚性楼板有三个自由度的算法,这里应该不多于9个自由度,所以,请问此处取这么多个振型是否合适。
感谢回答!