在现实的生活和生产中,经常会因使用功能改变对原有结构墙体和楼板进行改造,这样就避免不了会在墙体、楼板上进行开洞。开洞后局部切断了原有结构传力路径和配筋,一方面促使洞口周边墙、板的内力增大,会造成应力集中;另一方面墙、板筋减少,承载力降低,需要根据实际情况进行有效的加固。 混凝土墙体开洞 1.当开洞尺寸<300mm时,可不做加固处理。 2.当开洞尺寸为300~500时,洞口周边双面粘贴扁钢进行补强。
在现实的生活和生产中,经常会因使用功能改变对原有结构墙体和楼板进行改造,这样就避免不了会在墙体、楼板上进行开洞。开洞后局部切断了原有结构传力路径和配筋,一方面促使洞口周边墙、板的内力增大,会造成应力集中;另一方面墙、板筋减少,承载力降低,需要根据实际情况进行有效的加固。
混凝土墙体开洞
1.当开洞尺寸<300mm时,可不做加固处理。
2.当开洞尺寸为300~500时,洞口周边双面粘贴扁钢进行补强。
3.当开洞尺寸为500~800mm时,应在洞口外包型钢边框,型钢框与混凝土结合面应后灌胶粘剂粘结为一体。
砖混墙体开洞
1.当新增开洞尺寸为600~1200mm时,增设角钢托梁加固,钢梁底部采用水泥砂浆进行保护。
2.当新增开洞尺寸为1000~2000mm时,增设钢筋混凝土托梁进行加固。
楼板开洞
1.当开洞洞口宽度b≤300mm或孔洞直径D≤300mm,时,切断钢筋数量≤5%时,可不作处理。
2.当开洞洞口宽度b≤1000mm或孔洞直径D≤1000mm时,切断钢筋数量≤20%时,对板受力影响小,可按照构造进行加固,采用粘钢和粘贴纤维布方式来进行加固处理。
粘贴钢板加固法:现浇连续板开洞,当开洞位置位于板的负弯矩区时,采用粘钢作为补偿加固时,应双面加固。
粘贴纤维布加固法:现浇连续板开洞,当开洞位置位于板的负弯矩区时,采用粘接碳布加固时,也应进行双面加固,纵横纤维布粘贴先后顺序可不受限制。
3.当b>1000mm或D>1000mm、或切断钢筋数量>20%时、或洞口边存在集中荷载时、或预制板切断主肋,则需要通过设计计算采用合适的型钢边梁或现浇混凝土边梁进行加固方法
增设型钢梁法:型钢可采用H型钢、槽钢、工字钢和组合型钢,增设钢梁后,需复核改变结构体系的承载力,型钢梁与楼板楔紧后灌注胶粘剂或高强水泥浆。
增设混凝土梁法:当板的跨度<6m,需复核改变结构体系板的承载力。
总结:建筑结构受力复杂,且事关生命安全。由于墙体、楼板开洞会对结构承载能力造成一定的削弱,只有重视后期的加固处理,选择适当的加固技术与优质安全的加固材料,才能从长远保障结构安全