冷却塔组成 (1)淋水填料将需要冷却的水(热水)多次溅洒成水滴或形成水膜,以增加水和空气的接触面积和时间,促进水和空气的热交换。水的冷却过程主要在淋水填料中进行。(2)配水系统将热水均匀分布到整个淋水填料上,热水分布均匀与否,对冷却效果影响很大。如水量分配不均匀,不仅直接降低冷却效果,也会造成部分冷却水滴飞溅而飘逸到塔外。(3)通风设备在机械通风冷却塔中利用通风机产生预计的空气流量,以保证要求的冷却效果。
冷却塔组成
(1)淋水填料
将需要冷却的水(热水)多次溅洒成水滴或形成水膜,以增加水和空气的接触面积和时间,促进水和空气的热交换。水的冷却过程主要在淋水填料中进行。
(2)配水系统
将热水均匀分布到整个淋水填料上,热水分布均匀与否,对冷却效果影响很大。如水量分配不均匀,不仅直接降低冷却效果,也会造成部分冷却水滴飞溅而飘逸到塔外。
(3)通风设备
在机械通风冷却塔中利用通风机产生预计的空气流量,以保证要求的冷却效果。
(4)空气分配装置
利用进风口、百叶窗和导风板等装置,引导空气均匀分布于冷却塔整个截面上。
(5)通风筒
通风筒的作用是创造良好的空气动力条件,减少通风阻力,并将排出冷却塔的湿热空气送往高空减少湿热空气回流。
机械通风冷却塔的通风筒又称风筒。风筒式自然通风冷却塔的通风筒起通风和将湿热空气送往高空的作用。
(6)除水器
将排出湿热空气中所携带的水滴与空气分离,减少逸出水量损失和对周围环境的影响。
(7)塔体
冷却塔的外部围护结构,机械通风冷却塔和风筒式自然通风冷却塔的塔体是封闭的,起到支撑、维护和组织合适气流的功能;开放式冷却塔的塔体沿塔高做成开敞的,以便自然风进入塔体。
(8)集水池
设于冷却塔下部,汇集淋水填料落下的冷却水,有时集水池还具有一定的储备容积,起调节流量作用。
(9)输水系统
进水管将热水送到配水系统,进水管上设置阀门,以调节冷却塔的进水量,出水管将冷却后的水送往用水设备或循环水泵。在集水池还装设补充水管、排污管、溢流管、放空管等,必要时还可在多台冷却塔之间设连通管。
(10)其他设施
包括检修门、检修梯、走道、照明、电气控制、避雷装置以及必要时设置的飞行障碍标志等,有时为了测试需要还设置冷却塔测试部件。
上述各种部件的不同组合,构成各种形式和用途的冷却塔:开放点滴式冷却塔、风筒式自然通风冷却塔、抽风(或鼓风)逆流式冷却塔、抽风横流式冷却塔等。
冷却塔的适用范围
工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。
例如:火电厂内,锅炉将水加热成高温高压蒸汽,推动汽轮机做功使发电机发电,经汽轮机作功后的废汽排入冷凝器,与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一过程中乏汽的废热传给了冷却水,使水温度升高,挟带废热的冷却水,在冷却塔中将热量传递给空气,从风筒处排入大气环境中。
冷却塔应用范围:主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用*多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。
冷却塔的安装参考
(一)环境选择
1、应避免装于防水通道、易反射音量的高墙,应装于屋顶或空气流通的地方。
2、两台或以上冷却塔并用时,应注意塔身间距。
3、不应安装在四面有外墙或密不透风的地方,并应注意塔身与外墙间距。
4、应避免安装有煤烟及灰尘较多的地方,防上面堵塞胶片。
5、应远离厨房及锅炉房等到较热的地方。
(二)安装要点
1、基础应水平不能倾斜,冷却塔中心线垂直于水平面,否则影响布不及电机工作。
2、对于175t以上的冷却出入水管应调协支座。
3、当两台或以上菜用水泵时,应在不盆之间加一平衡水管。
4、循环出入水接驳,宜用避震喉连接。
5、冷却塔斯社风机叶片应与塔壁间隙一致,决不允许两面三刀侧间隙相差太大发现问题及时解决。
6、电机及减速器要定期检察院修,减速器应检查油位。
(三)启动检查
1、所有螺丝是否紧塔内是否有杂物。
2、风扇及淋水系统转动是否顺畅。
3、检查电源与马达电压是否一致。
4、皮带组合安装是否正确。
5、开启补水阀将水盆及水管完全注满,水位低于满水喉25mm。
6、起动时,先于水泵、后开风机,检查风向、及风量,及时调整直至达到要求为止。
7、停止时,先停风机后停水泵。
(四)运行检查
1、保持水塔内清洁,定期做水质处理。
2、运行约60h后,须重新检查皮带拉力确保正常。
3、齿轮减速箱油位及运行150h后须更换润滑油。
冷却塔类型 | 逆流式圆型水塔 |
冷却塔型号 | LYT-100 |
冷却循环水量 (m3/h) | 78 |
进水温度/出水温度 (℃) | 37℃/32℃ |
环境干球/湿球温度 | 31.5℃/27℃ |
冷却能力(kcal/h) | 390,000 |
噪音值(国标第二处测试点) | 64dB(A) |
电源 | 380V/3P/50Hz |
水质要求 | PH值=6-8 |
气水比 (kg/kg) | 0.62 |
飞水损失 | ≤0.02% |
蒸发损失 | ≤0.83% |
进水水压 | 21 kPa |
净重/运行重量 | 700kg/1600kg |
风扇形式 | 轴流式 |
风量 (m3/h) | 42,900 |
风叶直径(F) | 1450 mm |
叶片数量 | 4片/套 |
传动方式 | 直接传动 |
电机功率 | 2.2 kW |
电机启动方式 | 直接启动 |
水盆直径(D) | 2900 mm |
水塔高度(H) | 2600 mm |
进水管/出水管尺寸(DN) | 125mm/125mm |
溢水管/排水管尺寸(DN) | 50mm/50mm |
自动/手动补水尺寸(DN) | 20mm/无 |
风扇 | 铝合金 |
壳身 | 玻璃钢F.R.P |
水盆 | |
转头(易损件) | 尼龙 |
洒水管 | P.V.C |
胶片 | P.V.C材料 |
浮球阀 | 不锈钢 |
索结(易损件) | 尼龙 |
入风系统 | P.V.C |