10kV与400V绝缘导线架空线路共用横担,10kV与400V导线间距110mm,违规吗?
老宗头
老宗头 Lv.2
2020年01月20日 10:32:54
只看楼主

10kV与400V绝缘导线架空线路共用横担,见照片,10kV与400V导线间距110mm,违规吗?如违规,违反何规范的哪一条?

10kV与400V绝缘导线架空线路共用横担,mmexport1579484497244.jpg见照片,10kV与400V导线间距110mm,违规吗?如违规,违反何规范的哪一条?

免费打赏
loveago
2020年01月21日 10:12:09
2楼

3kV~10kV电力架空线路引下线与3kV及以下线路的距离不宜小于0.3米,如果采用绝缘导线的架空线,其最小间隙可结合当地运行经验确定。

所以,你这种情况要根据运行经验确定(也就是电网运行单位的意见为准)。

回复
wang171468177
2020年01月23日 19:30:56
3楼

在石家庄正常,不违反规定。

回复
tsctwlx
2020年01月28日 16:58:42
4楼

10KV绝缘电缆只要电缆的绝缘层完好,不存在安全距离

回复
工地砌砖头
2020年02月10日 19:24:21
5楼

《架空绝缘配电线路设计标准》GB 51302-2018  第8.0.3条或许有所提示