求教各位大神,我看了好几套图纸,为什么MNS柜抽屉柜至消防巡检柜的线路每个回路都是两根电缆
hu3042869
hu3042869 Lv.2
2020年01月22日 20:11:49
只看楼主

QQ图片20200122195844.pngQQ图片20200122200037.pngQQ图片20200122200837.png

免费打赏
hu3042869
2020年01月22日 20:12:24
2楼

这是根据那条设计规范而来的

回复
大老猫
2020年01月31日 15:44:57
3楼

计算电流417.8A,1根150的电缆载流量小于417.8A,所以用2根150的电缆双拼

回复
jonaschen
2020年02月05日 19:22:01
4楼

单根150电缆载流量不满足,所以用双拼

回复