火神山医院正式投用,污水处理设计及排放标准出炉!
hanwu213
hanwu213 Lv.7
2020年02月03日 14:40:21
来自于水处理
只看楼主

2020年2月3日武汉首座用于集中收治新型冠状病毒感染肺炎患者的专科医院——火神山医院,正式收治病患! 武汉火神山医院占地面积约5万平方米,总建筑面积3.39万平方米,病床数1000张,开设重症监护病区、重症病区、普通病区,设置感染控制、检验、特诊、放射诊断等辅助科室,主要用于救治确诊患者。


2020年2月3日武汉首座用于集中收治新型冠状病毒感染肺炎患者的专科医院——火神山医院,正式收治病患!

武汉火神山医院占地面积约5万平方米,总建筑面积3.39万平方米,病床数1000张,开设重症监护病区、重症病区、普通病区,设置感染控制、检验、特诊、放射诊断等辅助科室,主要用于救治确诊患者。

1.jpg

武汉火神山医院工程,由中信建筑设计院设计,中建三局等四家单位负责建设。火神山医院按照《传染病医院建设标准》设计施工,在小汤山样本基础上优化方案,即除常规的物理技术外,还采用了生化处理技术,可有效消除各种细菌病毒。

根据设计图纸显示,火神山医院污水处理工艺采用预消毒接触池—化粪池—提升泵站—调节池—MBBR生化池—混凝沉淀池—折流消毒池—达标排放;废气处理工艺采用活性炭 紫外线催化!

2.png

(火神山污水处理流程图,点击查看大图)

火神山医院污水处理执行的是《传染病医院的标准》,医院的废水从排出到处理合格要经过7道严格的工序,最终,经系统检测合格后,才会排入市政管网。整个消毒停留时间是远远高于医疗废水的1.5个小时,达到了5个小时的停留时间!


火神山医院1000个床位的废水产生量是800到1000吨左右,现场的污水处理站满负荷运行能达到每小时80立方米,一天最多能处理2000吨污水,另外,火神山污水处理系统现场配备了两组,如果一组设备发生机械故障或是需要检修,另外一组也能独立地处理医疗废水,而且单组的日处理量也能达到1000吨,完全可以满足院区的运转。


附:火神山医院三废排放标准


1、污水排放要求

1、传染病和结核病医疗机构污水排放执行表 1 的规定。

2、禁止向 GB3838I、II 类水域和 III 类水域的饮用水保护区和游泳区,GB3097 一、二类海域直接排放医疗机构污水。

3、带传染病房的综合医疗机构,应将传染病房污水与非传染病房污水分开。传染病房的污水、粪便经过消毒后方可与其他污水合并处理。

4、采用含氯消毒剂进行消毒的医疗机构污水,若直接排入地表水体和海域,应进行脱氯处理,使总余氯小于 0.5mg/L。

3.png

(传染病医院污水排放标准)


2、废气排放要求

1、污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理,保证污水处理站周边空气中污染物达到表 3 要求。

2、传染病和结核病医疗机构应对污水处理站排出的废气进行消毒处理。

4.png



3、污泥控制与处置


栅渣、化粪池和污水处理站污泥属危险废物,应按危险废物进行处理和处置。

5.png

来源:环保工程师

免费打赏
xingye8860
2020年03月24日 08:52:54
12楼

总建筑面积3.39万平方米,病床数1000张,开设重症监护病区、重症病区、普通病区,设置感染控制、检验、特诊、放射诊断等辅助科室,主要用于救治确诊患者

回复
清风疏竹
2020年03月24日 10:06:24
13楼

好资料,内容丰富细致,图文并茂,学习了,谢谢楼主分享

回复
hongers
2020年04月03日 14:09:24
14楼

5个小时的消毒时间,够安全的

yj蓝天:是的,时间确实长

回复
simuy
2022年03月19日 17:07:32
15楼

学习了。神一样的速度,膜拜各位设计大师。

回复
甘度环境
2022年03月21日 15:28:06
16楼

学习了 好资料 值得收藏~

回复

相关推荐