防雷装置的检测一般根据被检建筑物的情况又分为首次检测和定期检测。 所谓的首次检测就是未经具有防雷检测资质的机构检测过的建筑物或虽然经过具有防雷检测资质的机构检测过,但该建筑物已超过规定的检测周期;所谓的定期检测就是经具有防雷检测资质的机构检测过且不超过该建筑物规定检测周期的建筑物。具体情况由【钧和电子?浪涌保护器】分享如下: 接闪器 接闪器是专门用来接收直接雷击(雷闪)的金属物体。接闪器的金属杆,称为避雷针。接闪器的金属线,称为避雷线或架空地线。接闪器的金属带、金属网,称为避雷带。所有接闪器都必须经过接地引下线与接地装置相连。
防雷装置的检测一般根据被检建筑物的情况又分为首次检测和定期检测。
所谓的首次检测就是未经具有防雷检测资质的机构检测过的建筑物或虽然经过具有防雷检测资质的机构检测过,但该建筑物已超过规定的检测周期;所谓的定期检测就是经具有防雷检测资质的机构检测过且不超过该建筑物规定检测周期的建筑物。具体情况由【钧和电子?浪涌保护器】分享如下:
接闪器
接闪器是专门用来接收直接雷击(雷闪)的金属物体。接闪器的金属杆,称为避雷针。接闪器的金属线,称为避雷线或架空地线。接闪器的金属带、金属网,称为避雷带。所有接闪器都必须经过接地引下线与接地装置相连。
检查:
位置:锈蚀是否1/3以上;
每个支持件能否承受49N(54kgf)的垂直拉力。
引下线
引下线指连接接闪器与接地装置的金属导体。防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳定的要求。
要求:
第一类防雷建筑物 引下线间距12m
第二类防雷建筑物 引下线间距18m
第三类防雷建筑物 引下线间距25m
接地装置
接地装置是指埋设在地下的接地电极与由该接地电极到设备之间的连接导线的总称。
要求:
电子计算机机房宜将交流工作接地和交流保护接地(≦4Ω)、直流工作接地(按要求确定接地地阻)、防雷接地共用一组接地装置,其接地电阻按最小值确定。
检查:
工频接地电阻值测量常用三极法和使用接地电阻表法。
等电位连接
《雷电与避雷工程》一书对等电位定义“等电位连接是把建筑物内、附近的所有金属物,如混凝土内的钢筋、自来水管、煤气管及其它金属管道、机器基础金属物及其它大型的埋地金属物、电缆金属屏蔽层、电力系统的零线、建筑物的接地线统一用电气连接的方法连接起来(焊接或者可靠的导电连接)使整座建筑物成为一个良好的等电位体。
检查:
检查连接状况,如已实现 其与防雷接地装置的两处以上连接,应进一步检查连接质量、连接导体的材料和尺寸。
等电位连接的过渡电阻的测试采用空载电压4-24V,最小电流为0.2A的测试仪器检测,过渡电阻值一般不应超过0.03Ω。
浪涌保护器
浪涌保护器,也叫防雷器,是一种为各种电子设备、仪器仪表、通讯线路提供安全防护的电子装置。当电气回路或者通信线路中因为外界的干扰突然产生尖峰电流或者电压时,浪涌保护器能在极短的时间内导通分流,从而避免浪涌对回路中其他设备的损害。
(钧和电子原创,转载请写明出处www.junhedianzi.cn)