文章首发:土木工程结构设计(ID: tumu101) 作者:工程师雷东宝   北京TOP3大型甲级设计院、一级注册结构工程师、985硕士,《建筑结构》杂志刊文作者 阳光明媚,风景正好! 某天下午,我正在工位上翻看规范,只见冯工端着两杯咖啡款款走来:雷工,品尝一下楼下的咖啡吧。在我比较自然的接过咖啡后,冯工问道:雷工,我做的这个教学楼,板上开了不少洞,有的一块板上开了2-3个小洞。

0 (5).jpg

文章首发:土木工程结构设计ID: tumu101

作者:工程师雷东宝   北京TOP3大型甲级设计院、一级注册结构工程师、985硕士,《建筑结构》杂志刊文作者

阳光明媚,风景正好!

某天下午,我正在工位上翻看规范,只见冯工端着两杯咖啡款款走来:雷工,品尝一下楼下的咖啡吧。在我比较自然的接过咖啡后,冯工问道:雷工,我做的这个教学楼,板上开了不少洞,有的一块板上开了2-3个小洞。不过板洞尺寸小于1米,我也未在板洞边设次梁,会不会有点不安全啊,说完眼睛里充满了担心。

结构图纸表达板洞补强做法

你板平法施工图怎么表示这种小板洞的?在这张板平法施工图的说明里,是怎么说这种板洞补强构造的?我没有犹豫,直接两连问。

111.png

图1 冯工图纸表示的板洞

冯工神情举止颇有些不自然,随后说道:我的板施工图里,仅标注了板洞定位。在该张板施工图的说明中写了:板洞补强做法详总说明!

那你看过咱的总说明吗?我不给冯工任何喘息的机会,直接问道。

(注:我们院会把一些通用做法放在总说明里,总说明中对某项有描述,单张图纸中若无特殊强调处,则按总说明施工)

没看过,我看之前别人的图纸中有这样写的,所以我也写板洞补强做法详总说明了,冯工解释道。

结构总说明表达板洞补强做法

你回答的倒挺干脆的,人都对自己不熟悉的事情有恐惧,你没看过总说明,当然会比较担心了。咱总说明里确实有板洞补强做法的说明,不过还须配合我们板图中的说明才行,我从容的说道。趁着冯工思考的间隙,以迅雷不及掩耳盗铃之势打开了总说明,翻到了板开洞补强做法处,即下图:

222.jpg

看到了吧,我们的总说明中对于板开洞补强做法与图集16G101-1是一样的。

图集16G101-1中小于300mm的板洞

在这本图集中,若是板洞小于300mm,洞边不设次梁。施工时,钢筋直接绕过即可,如下图:

333.jpg

板洞小于300mm,确实不用我们结构设计人员再说什么了,图集清清楚楚,施工单位明明白白,我抑扬顿挫的说道。

是啊,冯工赶紧附和道。

图集16G101-1中大于等于300mm,小于等于1000mm的板洞

若300mm≤板洞宽度≤1000mm,这种情况下,我们结构设计时确实一般也不在板洞边设次梁,以方形洞口为例,图集中的做法是:

444.jpg

图集的说明是:

555.jpg

图集里不是也说的很明白吗?冯工急忙的说道。

你觉得说的明白是因为你站在设计的角度上,假如是现在摇身一变,站在施工单位技术员的角度上,你可能觉得不大清楚了。让我给你分析下,我坚定的说道,说完看向冯工,只见她有点将信将疑的样子。

施工技术员如何按16G101-1补强板洞

首先,根据咱结构图纸的表示方法,板开洞补强做法,技术员完全按照图集施工,OK,没问题。

假设这块板的配筋是双层双向三级钢12@200(565mm2每米),在板块中间位置,开了一个板洞1000mmX1000mm,洞边未设次梁。

图集第一条:技术员先定洞口补强钢筋面积,每边:

MAX〖2根12(226 mm2)、 565/2=282.5mm2〗

则须每边大于282.5,2根14(308mm2)即可,上下均设。即每边(共4边)洞口上部增设2根14,板下部增设2根14。

以上计算过程交给技术员去做了,当然他们不愿意做。一般他们会自己计算,也有自己算完,让咱设计确认下的。不过,即便他们打电话让我们确认,我们也好应付,直接拿这条让他们自己去算。

图集第二条:定补强钢筋的强度等级:三级钢。

上面这句话最好理解,且不用动脑子,技术员很高兴。

图集第三条:施工人员懵了,不知道钢筋是否要伸入支座,即不知道补强钢筋长度。要是遇到暴躁的施工人员,可能是下面这样:

666.jpg

不过,通常他们会拿起电话,打给我们结构设计人员,让我们告诉他们伸多长。我们那时只能告诉他们,从洞边的伸出长度,这回你清楚了吗?我喝了一口咖啡,对着冯工说道。

嗯,清清楚楚的,听您庖丁解牛般的讲解,简直如沐春风啊。雷工,我这个图纸,就差交代从洞边伸出多少长度吧?与其让施工单位质问我们,我还是在出图之前就写上吧。冯工get到新知识了,欢快的说道。

是的,你需要补充补强钢筋从洞边的伸出长度,我肯定的答道。

补强钢筋到底伸出多长

那到底伸长多少呢?我看之前的图纸有伸到支座的,我觉得有点长,冯工再次问道。

777.png

图2 补强钢筋伸长到支座

你说的那种伸入支座的做法,不是最正确的做法,其实自洞边延伸La(受拉钢筋锚固长度)即可。这个La其实也不短了,你想下楼板强度等级一般C30,三级钢,La是35d。结合上面的情况(钢筋直径d=14mm),钢筋要从洞边延伸35X14=490mm。

888.png

图3 补强钢筋从板洞边缘伸出La(我们院的做法)

注:我们院通常不区分板洞位置(跨中or支座),均补强上下钢筋。

嗯,雷工,听你抽丝剥茧般的讲解,我感觉板开洞补强做法,我全部掌握了,再也不害怕了。说完冯工一股脑喝了一杯浓浓的咖啡,精力充沛的工作去了。