【重大提示】北京院要求飘窗(凸窗)悬挑板配双层钢筋,很多院只配一层
北京院小李飞刀
2020年02月20日 12:24:05
只看楼主

现场施工完之后,飘窗凸窗根部出现裂缝的情况不少,不懂的业主会投诉给甲方找麻烦,从而甲方找设计的责任。 省空调板,飘窗的下铁钢筋,省不了多少,到造成的影响不好。 空调板一般700左右,我觉得可以不配。下面根部出现裂缝,业主也看不到。混凝土是带裂缝工作的,局部出现一点裂缝,也是可以的。

现场施工完之后,飘窗凸窗根部出现裂缝的情况不少,不懂的业主会投诉给甲方找麻烦,从而甲方找设计的责任。

省空调板,飘窗的下铁钢筋,省不了多少,到造成的影响不好。

空调板一般700左右,我觉得可以不配。下面根部出现裂缝,业主也看不到。混凝土是带裂缝工作的,局部出现一点裂缝,也是可以的。

003.png

001.png002.png


免费打赏
北京院小李飞刀
2020年02月20日 14:38:13
2楼

两个作用:1、抗徐变防止下皮混凝土开裂。2、极端情况下多一个冗余度,防止上铁钢筋破坏下马上掉下去。

回复
eack911
2020年02月24日 01:20:51
3楼

受力上来讲纯属多余,如果上铁达到承载力极限破坏,下铁也起不到作用了。无非是心理安慰,毕竟楼板厚度最多100mm。

北京院小李飞刀:结构设计,受力计算仅仅是一个方面。

结构的构造有时候比计算更加重要,比如抗震构造等等。

j931650805:上铁屈服后悬挑板根部形成塑性铰,随着转角加大,上铁可能直接拉断,此时下铁至少还能保证悬挑板挂在那里不直接掉落。明白了吗,这里考虑的不是 承载力 极限状态,考虑的是塑性破坏后的状态;类似的规定在抗规6.6.4也有(注意看条文说明)

回复
北京院小李飞刀
2020年02月24日 19:49:50
4楼

结构设计,受力计算仅仅是一个方面。

结构的构造有时候比计算更加重要,比如抗震构造等等。

回复
zq-cyt
2020年02月26日 09:46:16
5楼

飘出距离较小时(如1米内),确实不必要双层钢筋。

回复
riyedaishuai
2020年02月26日 21:57:14
6楼

照片上的裂缝在边梁的内侧,都不在梁和挑板相接的地方,和板下部筋有什么关系?

回复
北京院小李飞刀
2020年02月28日 11:18:41
7楼

那个地方不一定是边梁的内侧,可以是梁下挂板下来的大样

回复
北京院小李飞刀
2020年03月05日 13:31:57
8楼

出现裂缝的地方是吊板下来的地方

回复
cymaljx
2020年03月07日 12:14:48
9楼

我们一般不配下铁

回复
daainiuniu123
2020年03月23日 10:52:46
10楼

出现裂缝的地方是吊板下来的地方

回复
yingxbeh
2020年04月16日 19:25:47
11楼

这个应该是偶然情况吧

回复

相关推荐

APP内打开