我厂目前想选配制冷机组,工艺生产使用!工艺生产的特点是:放热量很不稳定!某段时间内放热很大很快,某段时间又很少或没有!针对这种情况,我应该从哪些方面考虑着手新设备的选型呢?我不是学制冷,所以请仔细说明白点!谢谢了! 还有我们原先用的是乙二醇作载冷剂的,但由于考虑不够深入,致使不能自动开机,原因是自动反应时间过长,满足不了生产需求!所以我在考虑是否有必要将载冷剂的水箱做大些,以储存多点冷量,这样即使工艺放热最大时间段我们也高枕无忧,原因是即使工艺放热最大时间段所带来的载冷剂温度的上升不是很大!另一方面是否可以在水箱大小不变的情况下,将出水温度控制点在生产工艺要求的基础上再降些(具体可以根据工艺情况定),这样工艺放热最大时间段所带来的载冷剂温度的上升的终点温度仍然可以满足工艺需求的温度控制点!
我厂目前想选配制冷机组,工艺生产使用!工艺生产的特点是:放热量很不稳定!某段时间内放热很大很快,某段时间又很少或没有!针对这种情况,我应该从哪些方面考虑着手新设备的选型呢?我不是学制冷,所以请仔细说明白点!谢谢了!
还有我们原先用的是乙二醇作载冷剂的,但由于考虑不够深入,致使不能自动开机,原因是自动反应时间过长,满足不了生产需求!所以我在考虑是否有必要将载冷剂的水箱做大些,以储存多点冷量,这样即使工艺放热最大时间段我们也高枕无忧,原因是即使工艺放热最大时间段所带来的载冷剂温度的上升不是很大!另一方面是否可以在水箱大小不变的情况下,将出水温度控制点在生产工艺要求的基础上再降些(具体可以根据工艺情况定),这样工艺放热最大时间段所带来的载冷剂温度的上升的终点温度仍然可以满足工艺需求的温度控制点!
12楼
增大蓄冷系统,这样降温同样也会带来麻烦呀?
间歇期间是彻底不用,不是一直使用,这样在间歇期间极有可能由于降温过多而受保护停机,即使减载也有限度!怕就怕这个最大限度都还保证不了机子的正常运行!
回复
13楼
新建车间我准备这样设计:在加大蓄冷系统得同时,也加开一台机子,一台给工艺生产使用,一台专门给蓄冷系统单独降温,这样如果出现升温过快就可以很好的通过蓄冷自己的降温来减轻工艺用机子的负担,当然设计机子时,不应设计制冷量过大,不然不用期间又会造成停机保护!
不知大家对我的想法怎样看待?
回复
14楼
该工艺最大的放热量是多少?使用频率怎么样?机组基本都可以选择双系统或多系统压缩制冷回路.压缩机的重启间歇时间是3分钟,如果是螺杆机组,加载到75%通常要1-2分钟左右,所以反应时间是4-5分钟,载冷剂蓄冷量最低可以满足这个间歇时间的放热量.
另请楼主告知是何放热工艺?
回复
15楼
系统改造,蓄冰或蓄水,水箱增大或改为蓄冰槽,夜间蓄冷,对设备或房间设置温度探头,控制供冷水泵的起停
回复
16楼
温差变化如果太大,当然是冰蓄冷最好!如果变化不大,从成本角度考虑 就用楼主说的办法也可以!
回复