配电箱图纸是做电气工程施工、设计、消防等相关工作的人员常看的一种图纸,配电箱又分消防电源和非消防电源,非消防电源在火灾时要被切除,断电。那么一般配电箱图纸是什么样呢?下面介绍一下照明配电箱图纸,看看配电箱图纸长什么样。 照明配电箱 这个配电箱图纸信息量太丰富,我们可以进行局部解读。 配电箱的编号及型号 注意1,2AL1表示的是1AL1和2AL1两个配电箱,是普通照明配电箱(相对应急照明配电箱来说),统计的时候千万别算成一个,算一个可就赔钱了。后面的800X800X200当然是尺寸了,单位是mm。
配电箱图纸是做电气工程施工、设计、消防等相关工作的人员常看的一种图纸,配电箱又分消防电源和非消防电源,非消防电源在火灾时要被切除,断电。那么一般配电箱图纸是什么样呢?下面介绍一下照明配电箱图纸,看看配电箱图纸长什么样。
这个配电箱图纸信息量太丰富,我们可以进行局部解读。
注意1,2AL1表示的是1AL1和2AL1两个配电箱,是普通照明配电箱(相对应急照明配电箱来说),统计的时候千万别算成一个,算一个可就赔钱了。后面的800X800X200当然是尺寸了,单位是mm。
负荷计算,额定功率、需要系数
负荷计算,这个有点专业了,但每个配电箱图都会有,不用你计算,但你得知道是什么意思,后面会用到。具体每个参数含义如下:Pe是额定功率 、Kx是需要系数 、cos是功率因数 、Pjs是 计算功率、 Ijs是计算电流。
这部分图纸信息量也比较大,尽量说详细。WM1.1,2表是由上级总照明配电箱的1.1回路和1.2回路引来;NDM3-125M/3300 32A为额电流32A的断路器;ECT1-40为电传感器,准确的叫法应该是剩余电流互感器由前面的计算电流可知,选择一个63A或100A的剩余电流互感器即可,工作原理是探测器火线和中性线(零线)的电流矢量和,计算电流丢失,即漏电;配电箱温度传感器,是探测器该配电箱箱体温度,探温和测漏电属电气火灾监控系统的标箱了。EM720-1R是电气火灾探测器,用于将漏电信息、温度信息和报警信息传送至电气火灾监控设备(主机),采用的是RVVP-2X1.5-JDG15-CC,即2X1.5平方毫米的屏蔽软线,穿直径15mm的金属管暗敷设在顶棚内。
电气火灾探测器左引至断路器的粉线表示脱扣,但从“只报警”字面可理解,当有漏电发生时只报警不脱扣,即只报警不断电,消防规范有要求。
此部分表示PE接地,还有箱体内的零线排。
分路开关上面的L1.N.PE表示取一路火线,三项中的一项,加零线和接地线,形成220V供电的1WL1.1回路。导线规格WDZ-BYJ-3X2.5-JDG20-CT,CC表示用低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘(铜芯)电线,3根2.5平方毫米,穿直径20mm金属管,走桥架和沿顶板暗敷设。同时标注了回路用途为照明和备用,照明负荷0.32KW,这个负荷真的是比较小了。
照明配电箱图我们就看完了,一般就是照着这个顺序和思路来进行配电箱图纸的识图,你会了吗?