我现需在MCC中作一110KW电动机的控制,想选用ABB公司的软启动器,不知那位高手可以告知如何设计,另外样本中说的"外接""内接"分别是什么意思,怎么个原理!!zixin75@163.com 谢谢!!
我现需在MCC中作一110KW电动机的控制,想选用ABB公司的软启动器,不知那位高手可以告知如何设计,另外样本中说的"外接""内接"分别是什么意思,怎么个原理!!
zixin75@163.com 谢谢!!
2楼
我们是250KW的电动机控制,用的是西安西普的软启动器,~
回复
3楼
按照ABB样本上软起动器的容量选配,另在软起动前断路器,接触器,热距电器就可以了
回复
4楼
同意楼上的观点
回复
5楼
是不是采用直起回路就可以了!?
那内接和外接的区别呢??
回复
6楼
内接和外接的区别,根据电动机来选,如果电动机是三个头话,选用外接。如果是六个头,选用内接。基本上一般选用外接。400V-690V 功率110kw,选用PST210-690-70.
回复
7楼
其实就是星型接法和三角形接法的问题是吗!?
回复
8楼
同意楼上的观点
回复
9楼
不需要画原理图。主回路很简单,国家也有标准图籍参考。内接和外接的问题,好像西安铲河软启动器样本中解释得很详细。
回复
10楼
谢谢你提供的信息!
回复
11楼
楼主还需要看是不是重载起动,如果是要求大一级。ABB有PST PSS PSD系列,楼主可要看准了,有些系列或者厂家是没有热保护的,如果没有要外加热继。另外,一般都要有快熔。有些须另加风扇散热。
回复