一个10KV母线段,共有进线2路,电机4路,变压器1路,1个PT柜,共7个中置柜,电源由上级的10KV厂用配电室引出,该配电室母线装有避雷器。请问这个10KV母线段必须要装避雷器吗,在进线柜的下侧装来代替母线上的避雷器行不行?
避雷器的保护范围问题,这个在大型电力项目中,一般采用EMTP程序计算,你这种小工程,直接按照规程规范配置。
是否进出线均为电缆,如果是电缆,那么可以在进线柜加装避雷器即可,不必在母线加装。