一、穿墙止水丝杆施工质量及后期处理措施 ? 正负零以下迎水面外墙使用采用止水螺杆; ? 外漏部分螺栓杆及钢筋必须去除,去除深度≥15mm保证墙面防水基层平整洁净; ? 结构墙体蜂窝麻面及小孔洞采用聚合物砂浆修补平整; ? 砂浆封堵密实,避免产生开裂。 常见问题分析
一、穿墙止水丝杆施工质量及后期处理措施
? 正负零以下迎水面外墙使用采用止水螺杆;
? 外漏部分螺栓杆及钢筋必须去除,去除深度≥15mm保证墙面防水基层平整洁净;
? 结构墙体蜂窝麻面及小孔洞采用聚合物砂浆修补平整;
? 砂浆封堵密实,避免产生开裂。
常见问题分析
止水螺杆环宽偏小,不符合要求。
地下室外墙未使用止水螺杆。
止水螺杆封堵前未从根部切除,未做防锈处理。
止水螺杆未处理、漏堵。
止水螺杆封堵后开裂。
地下室外墙防水施工前止水螺杆未处理。
优秀做法分享
封堵完成后外侧使用掺有抗裂纤维的砂浆二次封堵。
地下室外墙止水螺杆封堵涂刷三遍防水。
封堵完成后贴胶带纸对砂浆进行养护。
二、地下室外墙刚性防水套管
? 未按规范设刚性防水套管;
? 预埋质量差(如周边孔洞、蜂窝、露筋等);
? 墙面套管与结构面平齐时防水材料未卷入50mm;
? 套管出地下室顶板高度应高于完成面少于200mm。
常见问题分析
刚性防水套管周边混凝土浇筑质量差。
墙面套管与结构面平齐时防水材料未卷入50mm 。
刚性防水套管周边混凝土成型质量好。
墙面套管与结构面平齐时防水材料卷入50mm 。
三、变形缝、后浇带施工质量
? 凿毛、清理不干净,止水带固定不牢固、破损,防水层破坏;
? 止水钢板不连续交圈、焊接、露出宽度不符合施工规范要求,止水钢板固定牢固未满焊、焊渣未清理、分置不均匀;
常见问题分析
止水钢板未双面满焊。
止水钢板转角部位不交圈。
后浇带内快易收口网成团,导致后浇带浇筑不密实。
止水钢板固定不牢靠,浇筑过程中掉角。
后浇带留设未设置收口网,将松散混凝土剔除后整块钢板外露。
止水钢板搭接长度不足10cm。
优秀做法分享
转角部位止水钢板提前预制。
止水钢板水平搭接采用对焊,上面加焊一块20cm钢板,四周满焊。
后浇带防护进行找坡处理,排除顶板积水。
四、防水基层施工质量
? 防水基层起砂、开裂、基层不干燥,基层清理不干净、基层不平整,防水层空鼓、露筋、错台、蜂窝、孔洞、裂缝等基层质量缺陷未处理或处理不合格防水层已开展施工。
常见问题分析
涂刷冷底子油前基层未进行处理,基层起砂。
防水施工前基层不平整。
防水涂刷质量差,结构缺陷未处理到位,存在鼓泡。
防水基层处理差,导致卷材空鼓、脱落。
优秀做法分享
聚氨酯采用喷涂。
聚氨酯采用喷涂,观感较好。
防水施工前基层处理好。
五、基坑回填质量及成品保护
? 地下外墙防水保护层铺贴未严密稳固,防水层缺失;
? 防水施工后防水层遭到破坏(防水层已被破坏;
? 材料堆放于或钢管立于无保护层的防水层上;
? 地下室外墙防水层回填土施工时无保护层;建筑垃圾与防水层接触)。
常见问题分析
地下外墙防水保护层铺贴未严密稳固、脱落。
材料堆放于或钢管立于无保护层的防水层上。
优秀做法分享
苯板粘贴牢固、美观。
地下室外侧墙防水层两道保护(内用苯板保护,外用砖砌筑保护)。
六、构筑物出地下室顶板
?出地下室构筑物未一性成型;
?砼上返高度不满足设计及规范;
?未一次成型应增加止水钢板;
?成型质量不足。
常见问题分析
构筑物未一次成型时止水钢板漏设。
出地下室顶板构筑物未一次浇筑设置止水钢板。
防水附加层处理较好。