来源:电气设计狄老师 版权归原作者所有,侵权请联系删除 低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。带有低压负荷的室内配电场所称为配电室,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。
来源:电气设计狄老师
版权归原作者所有,侵权请联系删除
低压配电室一般指10kV或35kV站用变出线的400V配电室。(1)低压抽出式配电柜:GCK、GCS、MNS
(2)低压固定式开关配电柜:JYD、GGD
(3)全封闭分割式配电柜:GFB2-2008(新柜型用于低基配电室)
(4)照明或动力配电箱:PGL(配电内室较少使用)
2、GCK、GCS、MNS柜的主要区别
(1)特征不同
MNS设计紧凑,结构通用性强,组装灵活,技术性能高,装配方便,不需要特殊复杂工具 。
GCS功能单元之间、隔室之间的分隔清晰、可靠,不因某一单元的故障而影响其他单元工作,使故障局限在最小范围;母线平置式排列使装置的动、热稳定性好,能承受80/176kA短路电流的冲击。
GCK柜架采用形钢材,利用三维角板定位,螺栓连接无焊接结构从而避免了焊接变形和应力,提高了安装精度。杠架及零部件安装孔按模数E=25mm变化;内部结构采用镀锌处理,外部经酸洗和磷化处理后,采用静电环氧粉末喷涂。
(2)主母线额定电流不同
一般GCK、GCS的主母线额定电流≤4000A,而MNS主母线额定电流为≤6300A。
(3)主母线布置的不同
CGK水平母线采用顶部直接进线式,GCS、MNS水平主母线采用柜后平置侧边进线式。
(4)最小功能单元模数的不同
GCK最功能单元为一模,GCS为1/2模,而MNS为1/4模。
3、低压断路器
(1)低压断路器作用:第一作为电路的开关,开通和断开线路,第二,做线路保护。一般断路器具有过流保护和短路保护;增加欠压线圈即可具有欠电压保护;增加漏电模块可具有漏电保护;一般不具备过压保护,需要过压保护需要另配过电压继电器。
(2)技术指标:In额定电流、ICU额定短路分段能力、ICS额定运行短路分断能力、ICW短时耐受电流。万能断路器(框架开关)额定电流在630A以上,最高可至6300A。
(3)低压断路器内部附件:欠电压脱扣器、报警触头、辅助触头、合闸线圈、分励脱扣器。
4、电流互感器
(1)电流互感器的作用:为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量,一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,而需要将一次系统的大电流按比例变换成小电流,供给测量仪表和保护装置使用。
(2)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载电流互感器串联。
(3)常用电流互感器样式:羊角式(一般用于供电公司低压计量)、穿心式、开口式。
5、电抗器
电抗器一般有以下两个作用:
(1)抑制浪涌
在大功率电力电子电路中,合闸瞬间,往往产生一个很大的冲击电流(浪涌电流),浪涌电流虽然作用时间短,但峰值却很大。比如,电弧炉、大型轧钢机,大型开关电源,UPS电源,变频器等,开机浪涌电流往往超过正常工作电流的100倍以上。在输入侧串接电抗器,能有效的抑制这种浪涌电流。(合闸瞬间,电抗器呈高阻态(相当于开路))。
(2)抑制谐波电流
随着电力电子技术的广泛应用,我们的电网中增加了大量的非线性负载,比如,AC-DC电源,UPS,变频器等,它们都是以开关方式工作的。这些以开关方式工作的用电设备,往往变成了谐波电流的发生源,“污染”电网,使电网电压波形畸变。谐波的危害之一便是中心线过载发热燃烧。电抗器的接入,能有效抑制谐波污染。
6、电容器
(1)作用:在供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。
(2)配置原则:变压器容量的1/3。
7、功率因数控制器(ABB-RVC)
(1)作用:控制电容器的投切时间及顺序。
(2)电容器运行方式:顺序投入,先投先分。
8、熔断器
作用:当电路发生故障或异常时,伴随着电流不断升高,并且升高的电流有可能损坏电路中的某些重要器件或贵重器件,也有可能烧毁电路甚至造成火灾。若电路中正确地安置了熔断器,那么,熔断器就会在电流异常升高到一定的高度和一定的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用
如果电路中安装了断路器就可以不用熔断器,热继电器需要与交流接触器配合使用,因过载时热继电器上的触点断开切断控制回路,目前熔断器一般多用于控制回路。
9、接触器(电容器专用)
作用:投入或切除低压并联电容器。接触器带有抑制涌流装置,能有效地减小合闸涌流对电容的冲击和抑制开断时的过电压。
10、热继电器
热继电器就是一种监视电动机工作电流的保护元器件。如果电动机电源回路没有热继电器,当电机缺相、过载、绕组短路等故障时,控制电路无法及时切断电机电源,会使故障进一步扩大,造成更大的损失。
当电动机在正常工作电流下该元件不起作用,一旦电流超过设定值,串在电路中的热电阻丝会发热,使双金属片变形推动执行开关,断开控制电路,保护电动机的使用安全。
工作原理:由于流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现过载保护。
电容器的损坏主要是由于过压或短路所造成,过载影响较小,而热继主要用于电机的过载保护,所以,用热继保护电容不适合。
11、浪涌保护器
电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为浪涌保护器“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD。
(1)电涌保护器的作用:是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。
电涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。
(2)电涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。