【电气学院】三相互感器与电流表和电能表如何接线?
电气学院
2020年04月08日 15:18:12
只看楼主

来源:技成培训 版权归原作者所有,侵权请联系删除 微信用户求助:三相互感器与电流表和电能表如何接线? 三相互感器和电度表接线 人狠话不多,直接上图,哈哈。先看一下三相三线电表接线图   在看一下三相四线电表接线图   接线要点: 1 . A相互感器S1必须接电流线圈进线1,S2接电流线圈的出线3;B相、C相类似。

来源:技成培训

版权归原作者所有,侵权请联系删除


微信用户求助:三相互感器与电流表和电能表如何接线?


三相互感器和电度表接线


人狠话不多,直接上图,哈哈。先看一下三相三线电表接线图


640 (52).jpg 

在看一下三相四线电表接线图


640 (53).jpg 

接线要点:

1 . A相互感器S1必须接电流线圈进线1,S2接电流线圈的出线3;B相、C相类似。
2 . 母线必须从互感器的P1端穿入,P2端穿出。
3 . 为了安全起见,互感器S2端必须接地,且必须用2.5平方以上的铜线。


三相互感器和电流表接线


 640 (54).jpg


接线要点:

  1. A相互感器S1必须接电流线圈进线1,S2接电流线圈的出线3;B相、C相类似。

  2. 母线必须从互感器的P1端穿入,P2端穿出。

  3. 为了安全起见,互感器S2端必须接地,且必须用2.5平方以上的铜线。


对于电流表来说,它在测量时是串接在被测电路中的,为了保证电流表串入电路以后不过多地影响原来电路的工作状态,故要求电流表的内阻越小越好,并且量程越大,内阻应越小。通常,当电流表内阻满足以下关系式时,电流表的内阻就可以忽略不计:

Ro≤R/100
式中Ro-电流表内阻;

R-与电流表串联的负载总电阻值。


对于电压表的内阻,它的大小决定了仪表测量表头(机构)灵敏度的高低。电压表内电阻越大越好,并且量程越大,内阻应越大。通常,当电压表内阻满足以下关系式时,电压表的内阻就可以忽略不计:
Ro≥100×R
式中Ro-电压表内电阻;
R-与电压表并联的被测对象的总电阻值。

电流互感器接电流表,电压表时的接线方式。


首先,实物接线图如下:

相关产品说明:电流互感器3台,电流表三只,指示灯三只,电压表一只,LW2万能转换开关一个。

基本的接线方式如上,附一些相关说明:

2 5 7接电源,3、6接电压表
A,B,C相线,A接5,B接7,C接2。知识图中所示接线,一般情况下,任意接,通过旋转开关转换供电压表显示相应两相的电压值即可。
免费打赏
bb510213
2020年04月08日 17:54:58
2楼

好好学习学习了谢谢

回复
hongers
2020年04月08日 22:18:38
3楼
学习了,谢谢分享
回复
tongweixinzc
2020年04月09日 12:00:22
4楼
很好
回复
宁波盛誉
2020年04月10日 08:44:51
5楼

可以。谢谢分享。

回复
风平浪静02
2020年04月11日 16:38:10
7楼

电源中性点不接地系统采用三相二元件(三相三线)法测量电流以及计量电能。三相中性点接地系统,特别是中性点接地的低压配电系统,必须采用三相三元件(三相四线)法,测量电流以及计量电能。如果三相四线计量装置电能表中性点不与电源中性点相连接,必定存在计量差错。因为由于电能表电压原件阻抗不对称,必定会产生一个中性点位移电压,这个位移电压乘以中性线电流,就会使电量记录发生差错,多计还是少计电量不能确定。因为中性线电流的相位是变化的。

低压电流互感器二次不必接地,这样比接地更安全。因为接地是为了隔离高压与低压。低压系统本来就是在220V(对地)或者400V情况下运行,电能表的电压线圈本来就是低压一次电压,没有不要进行隔离了。这和低压IT系统类似,经过隔离变压器的低压系统是可以在IT系统型式下运行的,IT系统中性点不能接地。再说,电流互感器二次阻抗很小,如果并接接地,搞不好容易发生短路事故。所以,不必画蛇添足。

回复
风平浪静02
2020年04月13日 09:50:27
8楼

再分析一下互感器二次所能带的负载与互感器测量的关系:

1、首先,把电流互感器看作一个自然电流源。一次电流为基准,通过电流表的电流是,一次电流和互感器内阻抗的相量差,互感器的误差也来自互感器内阻抗。如果通过互感器内阻抗上电流增加,则电流表测得电流就会减少,反之增加。所以,电流互感器二次负载是一个设计值,二次阻抗,大于设计值互感器内阻抗上电流会超过设计值,小于设计值互感器内阻抗上电流会少于设计值。因此,电流表的阻抗大了,小了都会影响电流互感器的准确度。一般是二次回路总阻抗R,不大于互感器二次额定阻抗,不小于25%互感器二次额定阻抗。象图片中BH塑壳型,树脂封装型低压电流互感器,二次额定阻抗是0.2Ω,一般电流表线圈阻抗在0.1Ω,二次回路所有连接电阻确定为0.1Ω,这样就已经达到互感器二次额定阻抗了(这里电流表内阻抗已经占到50%了),再加上导线电阻,就会超过互感器二次额定阻抗。一般性测量电流值问题不大,但是作为贸易结算的电能计量,就会有问题。Ro≤R/100,而且越小越好。这是对于直接串联在一次回路上的电流表还差不多,请不要和互感器二次混为一谈。一只电流表压降百分之一电压也是不能想象的。

2、电磁系电压表,表头绕组匝数多,通过绕组电流大,产生的偏转转矩就大,工作就稳定,测量精度就高。当然表头工作电压确定以后,就可以通过分压电阻扩展量程。但是Ro≥100R是远远不够的。试想测量5000瓦两端电压,电压表经过200毫安电流,是一种什么情况。电压表消耗功率50瓦,是一种什么情况。


回复
清风疏竹
2020年04月13日 11:28:27
9楼

总结的很好,学习了,谢谢楼主分享

回复
小绅士sky
2020年04月14日 08:16:38
11楼

感谢分享,学习了。

回复
zhuyong8417
2020年04月20日 16:26:58
13楼

很好的资料,重新学习一篇,谢谢啦

回复
郭老五
2020年07月01日 09:14:01
14楼

资料不错!介绍挺专业也很细致,谢谢楼主分享!

回复

相关推荐