(一)冷却塔介绍冷却塔是数据中心主要的降温部件,维护好冷却塔不仅可以确保数据中心保持恒温恒湿的机房环境,也能降低运维的成本。冷却塔的维护、电费、水费、各类添加剂等,这些工作如果做不好,将给数据中心带来沉重的运营负担。冷塔分为逆流塔和横流塔两种类型。逆流式冷却塔是制冷系统的冷却循环水塔内从上向下垂直穿过填料落下,空气因冷却塔风机的作用,在塔内的至下而上进行反流,气流方向与水流方向相反的冷却塔,称之为逆流式冷却塔;横流式冷却塔的冷却循环水流在塔内从上向下垂直穿过填料,空气因冷却塔负压风机的抽吸,空气水平通过淋水填料,气流与水流正交的冷却塔,称之为横流式冷却塔。
(一)冷却塔介绍
冷却塔是数据中心主要的降温部件,维护好冷却塔不仅可以确保数据中心保持恒温恒湿的机房环境,也能降低运维的成本。(二)冷却塔维护内容及周期
(三)冷却塔操作维护规程
1、通风机传动皮带运行状态检查
(1) 风机运行时,检查风机运行电流,同频率下现时运行电流比之前记录电流偏低时,皮带松紧度不合适需调整或更换,也可通过以下公式计算出功率换算电流:现运行频率/额定频率)3*电机的额定功率=现运行频率的实际功率
(2)日常巡检风机运行中有尖锐的噪音声响,同频率下查看风机叶轮转速明显比其他风机低,皮带运行时有不规则来回摆动,以上现象均说明皮带松紧度不合适需要调整或更换。
2、通风机皮带调整方法
(1)逆流冷却塔风机皮带松紧度调整方法
①取下调整螺丝上的专用工具
②逆时针旋转调整螺母拉紧皮
③将调整工具复位并锁紧
(2)横流冷却塔风机皮带松紧度调整方法
①松开电机座调节螺杆上的锁紧螺母
②逆时针转动电机座调节螺杆,调紧皮带。调节过程中,驱动系统应该手转几次,以平均分配皮带上的张力
③当皮带的松紧度合适时,重新拧紧锁紧螺母
3、通风机皮带调整标准
检查皮带松紧程度时,可以如下图所示,在主动轮和从动轮之间沿着皮带放一个直尺,在皮带轮的中间用一个手指施加适度的压力,查看皮带与直尺间的扰度。
逆流冷却塔皮带松紧度调整整标准
横流冷却塔皮带松紧度调整整标准
4、水分配系统运行状态检查与调整
(1)逆流式冷却塔
系统内的循环水经过水泵加压流进水分配喷淋管,检查时关闭风机开启水泵,拆除一块或两块档水板,观察水分配系统的运行情况,如果个别喷嘴工作异常,可能是喷淋管道中积聚污垢或杂物导致的,可用一小型尖头探针插入喷淋孔内来回撬动,取出堵塞在喷嘴中的脏物;如果污垢或杂物积累严重时,可拆却每根支管的端帽,将污物从总管中冲刷出去,除非绝对必要,一般不建议把喷淋管从连接管拆下清理。
(2)横流式冷却塔
系统内的热水通过两个热水盘进入冷却塔,系统工作时热水盘的水位不得低于89mm,也不能高于140mm,并且要保持热水盘和喷嘴口干净无污物堵塞
5、冷水盘水位及补水阀的运行检查与调整
(1)逆流式冷却塔
冷水盘运行水位在230mm-280mm之间,运行过程中水位不得低于出水过滤网,停机时也不可高过溢水口。水位不满足时可通过调整补水阀进行水位控制
(2)横流式冷却塔
冷水盘运行水位在230mm-280mm之间,运行过程中水位不得低于出水过滤网,停机时也不可高过溢水口。水位不满足时可通过调整补水阀进行水位控制
注意:多塔连用时,需多塔同时调整补水阀,避免一塔长时间补水,另一塔一直不补水的现象存在。
6、 传动机构润滑及调整、固定螺栓防锈
(1)逆流式冷却塔
使用2#锂基、雪佛龙SRI-2、美孚SHC-32、壳牌壳牌Alvania3等防水、缓腐蚀的润滑脂,每1000小时或3个月应对通风机轴的滚珠加注润滑脂, 加注时需使用手动注油枪缓慢注入,不可使用电动高压油枪,以免损坏轴承密封套。如更换油脂则必须把原轴承上的润滑脂更掉。
(2)横流式冷却塔
使用美孚SHC-32、壳牌Alvania3等防水、缓腐蚀的润滑脂,每2000小时或3个月应对通风机轴的滚珠加注润滑脂, 加注时需使用手动注油枪缓慢注入,不可使用电动高压油枪,以免损坏轴承密封套。如更换油脂则必须把原轴承上的润滑脂更换掉。
每年不少于两次,在所有暴露的螺纹、法兰连接以及电机、轴承固定调整螺丝杆上涂抹耐风雨润滑脂或粘稠润滑脂,进行防锈处理。