双电源低压系统进线断路器和母联断路器到底用4极开关还是3极开关,看看审查办的老同志怎么说!最近做了一个市政工程,采用两台变压器,分列运行,单母线分段接线,按照《交流电装置的接地设计规范》采用单点接地,两台进线开关和母联开关采用3极断路器,接地点在母联开关柜,设计中将总变配电所的接地型式为TN-C-S,其他构筑物接地型式为TN-S. 结果审查办的审查意见是:按照民用建筑电气设计规范,应采用4极开关。 由于近段时间疫情影响,就采用电子邮件的方式与审查人进行沟通,在电子邮件中我将《交流电装置的接地设计规范》双电源一点接地,以及王老《建筑物电气装置600问》中关于TN-C-S、TN-S、TT系统都只需用3极开关的资料发给他,结果他根本不看王老的资料,完全不认可,他认为《交流电装置的接地设计规范》双电源一点接地的要求正是要求要用4极开关断开N线,最后让我不要到处看资料要听他的,他才是审图的,又不是那些专家审图。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句乱来!
电房空间那么宽,为什么不用低压转角柜解决?