建设单位同时开工三栋高层,三栋高层设计高度31层,剪力墙设计强度等级为C45P6,其中一栋的现浇商品混凝土由笔者所在的混凝土公司提供,墙厚300~350mm,水平和竖向均为双排钢筋,浇筑时间为11月下旬,室外温度-3~-6摄氏度,空气湿度30%以下工地有专门测混凝土入模温度的工作人员,入模温度通常都能达到7~10℃;外剪力墙浇筑完后养护一周左右拆模,内墙第二年2月拆模,养护近90天。经现场实地考察,内外剪力墙出现竖向裂缝约50条,其中有两条贯通的裂缝,宽度约0.5mm,另外两栋楼外墙内侧裂缝13处,内墙21处,缝深10mm、宽约0.2mm。
建设单位同时开工三栋高层,三栋高层设计高度31层,剪力墙设计强度等级为C45P6,其中一栋的现浇商品混凝土由笔者所在的混凝土公司提供,墙厚300~350mm,水平和竖向均为双排钢筋,浇筑时间为11月下旬,室外温度-3~-6摄氏度,空气湿度30%以下工地有专门测混凝土入模温度的工作人员,入模温度通常都能达到7~10℃;外剪力墙浇筑完后养护一周左右拆模,内墙第二年2月拆模,养护近90天。经现场实地考察,内外剪力墙出现竖向裂缝约50条,其中有两条贯通的裂缝,宽度约0.5mm,另外两栋楼外墙内侧裂缝13处,内墙21处,缝深10mm、宽约0.2mm。
1 成因分析
现浇混凝土产生裂缝的原因很多,施工单位通常把责任推给混凝土公司,就会造成一些不必要的纠纷。产生裂缝的原因常见的有:
(1)荷载裂缝;
(2)沉降裂缝;
(3)温度及收缩裂缝;
(4)化学因素等产生的裂缝,总之原因很复杂,有多种或单种原因造成,根据本工程的具体情况用排除法分析一下剪力墙竖向产生裂缝而横向无一裂缝的原因。
1.1 水泥干缩产生的裂缝(塑性收缩、干燥收缩)
这种裂缝出现在混凝土表面,比较细小,长短不一,互不连通,无规律性,分布不均匀,宽度在0.05~0.2mm之间。混凝土成型后曝露在空气中,受到风吹日晒,表面水分散失快,体积收缩大,而混凝土内部温度变化小,表面受到混凝土内部的约束,出现拉应力引起的收缩。近年来水泥颗粒粒径变小,早期强度上升快,水泥是水硬性材料,在硬化初期如果养护不当,造成水分不足容易产生收缩而产生裂缝等等。经现场实地考察,剪力墙仅有竖向裂缝而无横向裂缝,可排除水泥干缩产生裂缝的可能。
1.2 温差变化热胀冷缩效应引起的裂缝
这种裂缝一般出现在温差变化较大的环境及面积或长度较大,而又未在适当的部位留设伸缩缝的构件或结构上,如大体积混凝土(大型设备基础、电厂输煤沟、钢铁厂大跨度梁)。混凝土内外温差达到25℃可能产生裂缝,混凝土表面温度与大气温度之差大于20℃也可能产生裂缝。通过观察,同时浇筑的梁、柱无一裂缝发生,所以可排除因温差变化热胀冷缩产生裂缝的可能。
1.3 撞击裂缝
经调查剪力墙未受到任何撞击荷载作用,可排除。
1.4 不均匀沉降引起的裂缝
由于地基的不均匀沉降造成基础或圈梁、大梁及其他构件拉力过大而出现裂缝。经现场实地观察,基础梁、地面未出现沿墙根的裂缝,说明基础未沉陷。若基础梁变形使剪力墙产生裂缝应该是墙体下部裂缝大而上部无裂缝,所以可排除不均匀沉降引起裂缝的可能。
1.5 应力集中引起的裂缝
这种裂缝一般出现在混凝土板的阴阳转角处或支座处,是由于板面负弯矩钢筋配筋不足或钢筋粗而间距过大造成的。此剪力墙裂缝显然不属于这种原因产生的裂缝。
1.6 化学反应裂缝
墙体混凝土表面未出现块状崩裂、剥落等现象;水泥厂提供了水泥安定性合格报告,商品混凝土公司实验室对水泥的安定性检测结果合格。另外,三栋楼采用了不同的三种商品混凝土,所用水泥和混凝土配合比都是不同的,结果是三栋楼的剪力墙都出现了竖向裂缝,楼板、梁均无裂缝。所以可排除混凝土的质量问题产生裂缝的可能。
1.7 外界温度低加载过早产生裂缝
施工时因拆模过早,混凝土强度未达到设计要求而提前加荷,使构件过载而出现裂缝。
在外界温度仅为-3~-6℃的环境下,混凝土早期强度增长缓慢,很难快速达到临界强度。经现场实地观察,裂缝发生在较长的剪力墙处,裂缝多平行于短边,宽度在0.2~0.5mm之间,发生在浇筑后2~3个月。墙体浇筑后冬季温度过低,混凝土早期强度增长缓慢,混凝土的抗拉应力小于自重和上部荷载作用产生的横向应力,从而加深了墙体竖向裂缝的发展。因此,可断定该裂缝产生的原因是混凝土早期受冻且加载过早所造成。
2 裂缝的预防和治理措施
裂缝产生的原因比较复杂,不仅与剪力墙尺寸及其所受约束有关,而且与构成墙体的各种材料及其形成环境等多种因素有关,本工程裂缝的处理也充分说明了这一点。实践证明,只要从设计、材料、施工及环境等方面进行分析,并采取控制裂缝的各种措施,实施综合治理,高层建筑混凝土剪力墙的裂缝是可以控制的。
来源:工程创优与常见问题防治