中央空调系统的节能管理和操作技巧
不盛酒力
2020年05月07日 14:41:01
来自于中央空调
只看楼主

中央空调系统的节能: 一、方案的节能,设备的优化 好的系统方案,运行费用省几倍;物业的使用者是我们,勇于说“不”。 1、选择高效制冷主机 1)根据物业实际合理选择机组(熟悉各种机组); 2)经综合经济比较,采用更节能的空调系统供冷,比如:冰蓄冷,小流量大温差等; 3)对开发商要求要细(机组品牌、方式、台数); 4)商场改造区域的优化,增加区域再上另一套系统的必要性。 2、冷热源依次采用电、燃气、蒸汽,热水制冷热。不宜按面积收费供冷、热。

中央空调系统的节能:

一、方案的节能,设备的优化

好的系统方案,运行费用省几倍;物业的使用者是我们,勇于说“不”。

1、选择高效制冷主机

1)根据物业实际合理选择机组(熟悉各种机组);

2)经综合经济比较,采用更节能的空调系统供冷,比如:冰蓄冷,小流量大温差等;

3)对开发商要求要细(机组品牌、方式、台数);

4)商场改造区域的优化,增加区域再上另一套系统的必要性。

2、冷热源依次采用电、燃气、蒸汽,热水制冷热。不宜按面积收费供冷、热。

1)如面积收费,坚决说不,投资成本、运行成本讲明。

案例:按面积收供暖费,相差近四倍。暖通南社

2)无集中供热与燃气源的项目,利用分时峰谷电价,如采用电蓄热供暖方式,每个供暖季8.5-12元/㎡。

冷热源选择的依据:运行数据的精细化、准确化。

意义:分析比较,应用工程中,运行中更换;促进能源结构调整,降低投资成本和运行成本。

3、过度季节全新风设计

1)推广空调系统进行过度季节全新风设计,利用室外低温空气来降低商场内温度,减少春秋两季中央空调开启时间。

2)新风量满足过渡季节全新风运行的工况,新风管与回风管截面积相同。(案例:新风管小,小便宜大浪费)

3)在新风管道和回风管道必须设置调节风阀。随季节变换,及时调节。(防冻)

640.webp (11).jpg

4)避免不设回风管,直接从吊顶回风。甚至不设回风口。

4、两管制空调水系统,宜分别设置冷水和热式循环泵。

两管制空调水系统,宜分别设置冷水和热式循环泵;如果冷水循环泵要兼作热水循环泵使用时,冬季输送热水时宜采用变频调速。节能显著。

5、商场外门口处选择离心式风幕机。暖通南社

1)商场外门口处选择50-60℃热水离心式风幕机,不宜采用电加热式风幕。

2)安装在一道门,回风口设在商场内。节能、有效。

分析:门高度、风速。

6、空调器尽量采用落地立式空调器。暖通南社

空调器尽量采用落地立式空调器。

1)维修量小;

2)调节方便;

3)巡视,一目了然。比较:吊顶式没优势。

7、督促设计单位,冷冻、冷却泵配置合理。

比如:扬程,流量,泵形式。

8、空调区划分要合理

使用时间或温度、湿度等要求不同的空调区,不应划分在同一个空调系统中,如商场、办公区、餐厅、设备机房。

二、系统中的控制节能

熟悉系统,控制自如,细节决定成败。

1、营业区温度控制:暖通南社

节能控制温度:夏季要求27±1℃,冬季要求17±1℃。

在供热工况下,室内温度每降低1℃,能耗可减少10%~15%;

在供冷工况下,室内温度每提高1℃,能耗可减少8%~10%。

在营业区的各个区域悬挂温度计,约每1000㎡悬挂一个,每小时巡视记录一次,随机调整空调设备。商场温度以顾客的感受为主。

640.webp (12).jpg

2、制冷主机开启

1)制冷设备不宜频繁开关机。减少开启时间。尤其是供冷初、末期。

2)利用建筑的热惰性,营业结束前半小时关闭制冷机。

3)制冷机组开机时间定在每天7点,合理利用1个小时的平值用电时段来达到“削峰填谷”。

3、冷冻(热)水系统调节

1)供暖季和供冷季水系统的主机房切换;末端水阀转换细致。

案例:员工专业技术差,浪费明显。

汽水换热器与两台制冷机的冷冻水管路并联,两台制冷机的阀门均不关,造成循环水分流,流经换热器的水量不足1/3,供热水温在30-35℃,为提高温度蒸汽耗量不少,浪费明显。现场询问水暖负责人,在制冷机运行时,另一台机组的阀门也没关过,也会造成分流,设备运转不正常。

如:R22的沸点温40.8 ℃。

2)供暖季:一楼外门、地下室、办公区水阀开大;其他区域,尤其是不供暖就较热的区域,水阀一定相应关小,不然高区办公室难满足供暖。凭往年经验,有些区域不供暖,空调器少开或不开,水阀可全部关死,将水吹掉,防止冻裂盘管。暖通南社

3)供冷季:重点高楼层,封闭区,高负荷区水阀开打;其他区域根据情况适当关小。

供回水压差平衡阀:避免浪费。暖通南社

巡视、数据警惕、分析;系统状况,掌握末端开启。

从记录中发现问题:

640.webp (13).jpg

案例:员工责任心不强,严重失职。

运行记录分水器、集水器压力相同,现场查看连接旁通阀完全开启,造成循环水短路,末端供热不好。要及时关闭旁通阀,同时要校核压差阀是否正常。

640.webp (14).jpg

4、空调风系统调节

新风、回风调节:

1)对风系统的掌握,善于分析;(排烟排风、送风、空调)

2)减少对楼宇自控的依赖。

640.webp (15).jpg

3)勤现场动手调节:

A、停暖后,供冷前和停冷后,供暖前:新风阀开100%,回风阀在10%,在开启部分排风机。3、4月和10、11月。暖通

B、供冷季、供暖季:新风阀开10%,回风阀在100%,减少新风负荷,节能运行。

C、一年大面积4次调节。

三、精细维护管理节能

熟悉设备,节能降损;技巧共享。

1、主机运行维护

1)熟悉机组正常值(参数范围):从运行参数中发现问题,早发现早排除,减少大损失;部件精细贵重,减少部件更换。南社

2)电功率大,减少主机低效运转时间:与循环泵、末端设备、冷却塔配合紧密。暖通南社

2、冷冻水系统维护

1)系统中各部件水过滤器的清洗:

制冷机蒸发器入口处;换热器入口处;循环泵入口处;空调器入口处。

2)新安装系统,运转一段时间后,全部清洗一遍。

3)蒸发器、换热器、循环泵入口处,每供冷暖季前清洗一遍(过度及维修期)。

4)每台空调器入口处,两个年度里(供暖供冷一年两个维修期)循环清洗一遍。

先找“重点”,清洗完做好记录。

5)集水器、分水器的排污。

6)制冷机蒸发器、换热器本身的清理。

蒸发温度与出水温度温差大,蒸发器结垢。

3、冷却水系统维护

1)系统中各部件水过滤器的清洗:

制冷机冷凝器入口处(防止堵塞盘管);循环泵入口处(卡住叶轮);冷却塔进水管处(堵塞布水喷头或配水盘)。

2)冷却水系统运行5年内的两个月清洗一次;

3)系统运行5年以上的一月清洗一次;

4)清洗冷凝器:冷凝温度与出水温度温差大,冷凝器热交换管结垢严重。

5)冷却塔水盘的清理;暖通南社

6)冷却塔填料的冲洗。

所有清洗、消毒指标均应符合WS394-2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》要求。

4、冷却塔运行中的巡视和维护

1)巡视内容

A、风机的噪音(电机、减速器);

B、风机皮带的状况(脱落);

C、塔底盘水位(平衡管,溢流、补水);

D、布水喷头是否堵塞(布水盘)。

640.webp (16).jpg

2)冷却塔运转维护

A、皮带的检查更换;

B、减速器轴承箱的定期加油(高温蒸发)每周一次。

减速机自行加油,拆盖检查,大问题自己要明白。

外包单位的责任心:对问题的判断;材料(货比三家)。

5、冷却塔非供冷季的维护

1)卸掉水盘、管道的水防冻(循环水、补水管)

泄水方式,程度要考虑。球阀的状态:开启。

2)对塔体上开口的遮盖:

对电机、减速箱的防雨;对塔内填料的风化减少。

3)电机皮带拆下,储存,下个供冷季继续用。

4)配电箱、变频柜的防护遮盖。

6、末端空气处理机组的维护检修

1)空气过滤网清洗:一般初效每月一次,过渡季节每月两次,个别区域每周一次。

640.webp (17).jpg

2)表冷器清洗

A、使用年数多的、油烟区域的堵塞严重;

B、从静压箱或回风管进入;

C、尽量用带压清水清洗;

D、加药清洗,要不宜过多,与铝片反应,粗糙易着尘。

3)风机、电机巡视、检修

A、皮带传动的缺点:易脱落不易发现,不匹配或价格贵。每周检查一次皮带状态。

B、箱内几台外转子风机,电机质量要保证。

C、其中一台电机坏的检查、处理。

D、风机支架、接线、叶轮状况每年检查一次。

4)凝结水盘、管道清洗

存水弯的作用:抵制箱内负压,使凝结水顺利排出。

640.webp (18).jpg

A、供冷季前必须全部清洗一遍。

B、吊顶式空调器下方,警告别放贵重物品。

C、吊顶式空调器漏水,处理步骤关键:不要马上停风机。

一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1h约产生0.8kg冷凝水。

7、风机盘管的维护检修

1)水过滤器的清洗(一年两次),根据实际想办法。

2)凝结水管、盘清洗:

A、供冷季前必须全部冲洗一遍;

B、风机盘管下方,警告别放贵重物品;

C、风机盘管漏水,处理步骤关键:反应快,工具得当。

3)表冷器清洗

a、尽量用带压清水清洗;

b、加药清洗,要不宜过多,与铝片反应,粗糙易着尘。

4)风机盘管故障处理

A、无风则表冷器堵或电机不转(电容器坏);

B、风机噪音:轴承坏;叶轮积尘,偏心运转噪音。

8、空调末端机房巡视内容

1)空调开启台数;

2)风机噪音;

3)出风状况;

4)凝结水畅通。

维护管理的细致与否,决定空调运行质量,体现在运行数据上。

数据分析—节能更详实:

1、用电设备加计量表:

制冷主机;冷却塔;冷冻水泵;冷却水泵;补给水泵;水表、燃气表。

2、每天数据准,每周一分析,每月一汇总,每季分析报告

每天的控制方式不同,数据就有差异。值班表上体现“人民币”。

3、数据分析

为不同系统的优劣比较创造了根据;为今后的开店要求摸清了方向;为评价管理好坏找到了依据。

4、通过数据分析,体现出工作成绩。

来源:暖通南社