400V电缆从架空线引下,从配电箱底部进入的电缆敷设方法
老宗头
老宗头 Lv.2
2020年05月07日 21:46:38
只看楼主

3根400V电缆从架空线引下,从配电箱底部进入。配电箱底部距地面1.5米,见照片。该电缆未穿保护管,符合施工规范吗?有关规范怎样规定的?规范吗?有关规范怎样规定的?

3根400V电缆从架空线引下,从配电箱底部进入。配电箱底部距地面1.5米,见照片。该电缆未穿保护管,符合施工规范吗?有关规范怎样规定的?IMG_20200425_172753_resized_20200507_091222406.jpg规范吗?有关规范怎样规定的?

免费打赏
tt1980
2020年05月08日 17:01:13
2楼
肯定不规范啊

老宗头:不符合哪个规范的哪条规定?请赐教!

回复
风平浪静02
2020年05月09日 09:23:23
3楼

主要是防止雨水顺电缆进入箱子。

老宗头:电缆可亲密接触到行人,规范规定是否应穿管保护?

回复
wx_1589165891924
2020年05月11日 10:58:55
5楼

主要是防止雨水顺电缆进入箱子。

回复
loveago
2020年05月11日 13:32:08
6楼

1、电缆固定不满足规范要求。

2、如果是非铠装电缆,则需要保护管。


回复
zhuyong8417
2020年05月15日 10:51:03
7楼

目测这应该是铠装电缆,但再加个保护管更安全

回复
52spp
2020年05月18日 20:56:20
8楼
低于一米八套钢管或者其它防护
回复

相关推荐

APP内打开