本人近日正在接触GIN灌浆,由于工艺较新,资料难求,请各位帮忙。感激不尽!
本人近日正在接触GIN灌浆,由于工艺较新,资料难求,请各位帮忙。感激不尽!
2楼
我去给你找找啊?
看我是不是可以给你找的到啊?
我也想知道和了解呢!
也是为了我自己啊 !
回复
3楼
GIN灌浆技术的应用
GIN灌浆法由瑞士专家隆巴迪(Lombardi)提出,GIN(Grouting Intensity Number)即灌浆强度值,其含意为单位孔段上消耗的灌浆能量,可以用灌浆压力P(MPa)和单位注入量V(L/m)的乘积来表示:GIN=P×V(MPa*L/m),也可以表示为:GIN=P×C(MPa·kg/m),其中C为单位灌浆长度的注入水泥量。其实质为:在帷幕灌浆施工中,保持各灌浆段有一定的能量消耗,也就是保持GIN为常数,即可形成一道均匀的帷幕。
GIN灌浆法要求用中等稠度的单一配比浆液,以中低速注入,随着注入量的增加,压力缓慢上升,当注入量达到预定的限值,或压力达到预定的限值,或单位注入量与压力的乘积达到预定的限值(即GIN值),三者中有一个达到,即可结束灌浆。这种灌浆方法的要点是:(1)使用适当稠度的稳定浆液,降低浆液的沉淀速度,获得密实、耐久的幕体。(2)在整个灌浆过程中,尽可能使用单一配比、具有宾汉流体特性的浆液,便于了解和控制浆液性能,简化工艺,提高效率。(3)根据GIN曲线,监控灌浆压力,避免出现有害的或形成浪费的过高压力。(4)在现场用计算机控制灌浆过程,在监视屏上可随时观测灌浆压力和注入量,监视P-C灌浆过程曲线在选定的GIN曲线图上的运作趋势,根据P-C曲线和F/P-C可灌性曲线,判断灌浆工作的完成情况。
小浪底GIN灌浆法生产性试验在主坝右岸2#灌浆洞内,2#灌浆洞帷幕轴线长110m,灌浆总进尺5284m,将其中的轴线长42.5m,共28个帷幕孔进行GIN法灌浆试验,计进尺1564m.微机控制系统位于洞外值班房内。在灌浆过程中,微机屏幕显示时间、压力、流量、注入总量、水泥单耗量、GIN值等参数,同时显示灌浆压力和时间(P~t)、流量和时间(F~t)、累计注入量和时间(C~t)、可灌性和时间(F/P~t)、可灌性和注入水泥量(F/P~C)、灌浆压力和注入水泥量(GIN=P·C)共6种过程曲线,在灌浆结束后,将这些参数和曲线打印出来。
回复
4楼
本次试验采用的最大灌浆压力、GIN值和最大注入量如表3所示。灌浆结束标准为达到GIN值时,流量小于2L/min,持续10min结束。
表3 GIN法试验强度指标
--------------------------------------------------------------------------------
段次
孔深/m
压力/MPa
1
(0~2
0.7
2
2~5
1.0
3
5~10
1.5
4
10~15
2.0
5
15~20)
2.5
6
(20~25
3.0
7
25~30
3.5
8
30~35
3.5
9
35~40)
3.5
10
(40~45
3.5
11以下
>45)
3.5
--------------------------------------------------------------------------------
GIN值/(MPa·L/m)
GIN值/(MPa·kg/m)
单位注入量/(L/m) 80~120
78~117
185
150~200
146~194
200
200~250
194~243
250
--------------------------------------------------------------------------------
在灌浆结束后,GIN法试验区共布置6个检查孔,进行压水试验64段,合格率(<5Lu)为100%,其中小于2Lu的孔段占95.30%,最大吕容值为2.96Lu.GIN法平均水泥单耗量为149kg/m,是常规灌浆法(水泥单耗量为275kg/m)的54.4%;每孔段平均灌浆时间为92min,是常规灌浆法(纯灌浆时间为127min)[1]的72.4%,由此可以得出:本次GIN法采用的参数是合适的,工程质量满足规范要求,且在节省材料和工期上有巨大的经济效益,是值得推广和应用的。
回复
5楼
参考文献:
[1]赵存厚,韩伟。小浪底水利枢纽2号灌浆洞GIN法帷幕灌浆试验[C]。黄河小浪底建设工程技术论文集,P114-P121.
回复
6楼
1.GIN灌浆法
我国岩基防渗帷幕灌浆主要采用孔口封闭法,成功地在许多大中型水利水电工程中建造了高标准的防渗帷幕。随着二滩、小浪底工程的建设,国外常用的一些高效率的施工方法,如GIN灌浆法、自下而上纯压式灌浆法等引起国内同行的重视,经过多项工程的试验、研究和应用,获得了很好的效果。
GIN(灌浆强度值)灌浆法是前国际大坝会议主席、瑞士学都隆巴迪首先提出的,它的基本概念是,对任意孔段灌浆,都是一定能量的消耗,这个能量消耗的数值,近拟等于该孔段最终灌浆压力P和灌入浆液体积V的乘积,就叫作灌浆强度值,即GIN。由于裂隙岩体灌浆时,大裂隙常常注入量大南昌使用压力小,细裂隙常常注入量小而使用压力高。隆巴迪认为,如果在各个灌浆段的全部灌浆过程中,都控制GIN为一常数,就可以自动控制具有开敞的宽大裂隙地段的注入量和灌浆压力,对比较致密的可灌性差的地段则可通过提高高灌浆压力增加注入量,保持能量均一,从而形成基本均一的防渗帷幕,由于GIN为常数,故在P-V坐标系上,GIN曲线是一条双曲线,再加上对最大灌浆压力和最大注入量的限制,就组成了一条可以控制灌浆过程的包络线。
GIN灌浆法的要点有:①灌浆过程中仅用一种固定配比的稳定浆液;②用GIN曲线控制灌浆压力,在需要的地方尽量使用较高的压力, 在有害和无益的地方避免使用高压力;③用电子计算机监测和控制灌浆过程,实时地控制灌浆压力和注入率,绘制P-V过程曲线,判断灌浆结束条件。
我国于1994年引进GIN法,曾在湖南江垭、长江三峡等工程中进行过灌浆试验。黄河小浪底水利枢纽在反复试验、研究的基础上,提出了以孔口封闭法为基础嫁接GIN法,并在防渗帷幕工程中应用,完成灌浆工程量27895m,获得了满意的效果。小浪底GIN法帷幕灌浆技术研究获得水利部1999年科技进步三等奖。
回复
7楼
2.稳定浆液及GIN法灌浆技术
(1)稳定浆液灌浆。在小浪底工程中,大范围(全部帷幕灌浆)使用了浓度较高的、具有单一配比的稳定浆液进行了帷幕灌浆并取得了成功,在全国尚属首次。该方法主要有如下优点:
一是浆液配比单一、配制工艺简单,减少了浆液变换等人为影响,有利于浆液的质量控制;
二是稳定浆液凝聚力小,流动性好,水泥颗粒沉降速度慢,不会过早堵塞裂隙,故具有良好的可灌性;
三是稳定浆液中水泥含量高,密度大,水泥结石强度高。
三是稳定浆液中水泥含量高,密度大,水泥结石强度高。
灌浆方法采用了小口径(56~69mm)钻进、孔口封闭、自上而下孔内循环的灌浆工艺。
采用的稳定浆液配合比如下:
水灰比 膨润土(%) RC-M减水剂(%)
0.7:1 2.0 0.6
(2)GIN法灌浆。 GIN法灌浆是目前国际上推广十分迅速的一项新的灌浆技术。GIN(Grouting Intensity Number)即灌浆强度值,等于灌浆段上最终的灌浆压力和单位灌浆段上浆液灌注量的乘积,其含义为单位灌浆段上消耗的能量。在灌浆施工中,选取合适的GIN值,并在各灌浆段上基本保持一致,即可形成一道大致相同的防渗帷幕。其技术要点为:
一是使用稳定浆液;
二是在计算机上用选定的GIN曲线对灌浆压力和浆液灌注量进行全过程监控,以免出现过高的灌浆压力和过大的、不必要的灌注量。
为了论证GIN法在小浪底帷幕灌浆工程中的可行性,1996~1997年在左岸三叠系地层中的4号灌浆洞内和右岸二叠系地层中的2号灌浆洞内,完成了进尺为3815m的GIN法帷幕灌浆试验性生产。试验性生产汲取了我国较常用的孔口封闭、自上而下孔内循环灌浆法和GIN法灌浆技术两者的优点,探索出了一套适合我国国情的新的灌浆方法。
小浪底大坝的施工采用了国际招标,国际承包商在施工中采用了很多先进技术,如主坝混凝土防渗墙施工中采用了目前世界上最先进的大型双轮铣机具,并采用了槽孔平接技术。特别应指出的是国际承包商表现出的现场管理水平很值得我们学习和借鉴。
回复
8楼
怎么样啊?楼主我给你找的这些东西还和你用的啊?
给我个回话好吗?
谢谢楼主了啊!
回复
9楼
哈哈!谢谢二楼的关心了!
你找的资料前一段我也有找到,后一段是新见到的 ,很感激你的帮助。
我是刚接触GIN灌浆的,以前都是用传统的灌浆方法,现在手头的这个工程要使用GIN,所以到处寻求帮助了。
对了,水利水电工程师手册里灌浆这一章里有一些有关GIN 的介绍。
谢谢你的帮助!!!
回复
10楼
真的好客气啊!
都是为了工作,都是为了家庭
都是为了我们自己
你说是不是呢?
呵呵
有什么事情在这里留言我天天在的!
回复