变压器630KVA后面低压总断路器1250A,出线断路器400A,设备配电箱总断路器350A,末端断路器250A,水泵90KW,当水泵启动一到两分钟后,1250A总断路器跳闸,其余都不跳闸。
如果线路太长,考虑增加导线截面积,以减少启动电压降。
考虑更换启动方式,提高启动电压。
适当延长总断路器,短延时动作时间。或者不要采用太智能化断路器。