变压器下面总断路器跳闸
zls111-001
zls111-001 Lv.5
2020年05月12日 17:21:36
只看楼主

变压器630KVA后面低压总断路器1250A,出线断路器400A,设备配电箱总断路器350A,末端断路器250A,水泵90KW,当水泵启动一到两分钟后,1250A总断路器跳闸,其余都不跳闸。

变压器630KVA后面低压总断路器1250A,出线断路器400A,设备配电箱总断路器350A,末端断路器250A,水泵90KW,当水泵启动一到两分钟后,1250A总断路器跳闸,其余都不跳闸。

免费打赏
风平浪静02
2020年05月14日 10:14:42
2楼

考虑水泵启动时间太长。

如果线路太长,考虑增加导线截面积,以减少启动电压降。

考虑更换启动方式,提高启动电压。

适当延长总断路器,短延时动作时间。或者不要采用太智能化断路器。

回复
zhuyong8417
2020年05月15日 09:28:14
3楼

总断路器保护动作啦,建议调整一下动作时间

回复
方安电子
2020年05月17日 15:23:18
4楼

1250的要不坏了。

再一个就是调一下保护时间

回复
cow1503380322134
2020年06月01日 15:13:08
5楼

总开关短延时整定调整一下

回复
xiaokouchangkai
2020年06月22日 16:40:25
6楼

长延时时间再调整也不可能调整到那么长,毕竟是秒级的,他是一两分钟才跳,是不是总开关有问题

回复
lw010
2020年07月28日 19:15:56
7楼

总开关短延时整定调整一下。

回复
canlong
2020年08月23日 21:15:58
8楼

启动电流引起的跳闸,建议保护延时一下。

回复
方安电子
2020年08月24日 15:43:42
9楼

主开关延时时间长点试一下,还不行开关有问题了

回复