结合武汉地区气候特点,食品药品检验检测中心仅在4层洁净实验室采用风冷热泵实现供冷供热.实验室每个独立的送、排风系统其最大风量应根据所服务实验室数量、运行模式以及通风柜、万象排气罩、原子吸引罩等同时运行系数来确定.实验室排风系统安装定风量闽以进行风量平衡,送、排风机均变频控制


一、项目概况

本项目为2号楼实验室总共有三层实验室,一层为大动物实验室和功能实验室,二层为鼠实验室和功能实验室、三层为功能实验室,每层设相应辅助用房和办公区域. 


二、设计依据

1、建设单位委托设计的要求及提供的有关技术资料;

2、建筑专业提供的作业图及其它专业提供的资料;

3、有关设计规范和手册

1)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)

2)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

3)《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)

4)《实验动物环境及设施》(GB14925-2010)

5)《实验动物设施建筑技术规范》(GB50447-2008)

6)《洁净室施工及验收规范》(GB50591-2010)

7)《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

4、业主提供的由设计院设计的建筑和结构等专业图纸。

5、业主对本工程的使用要求及业主与设计院的有关协商纪要。


三、设计范围

检验中心G2楼一,二,三层空调系统设计。

四、设计参数

1、室外设计参数(湖北省武汉市)

2、动物实验室室内设计参数

5221.png

3、屏障环境设施辅助房间室内设计参数


五、冷热源

系统总空调冷负荷为740kw,热负荷为650kw,设计选用两台冷量为422KW的风冷热泵机组提供冷热源。水管采用两管制,夏季再热采用电加热,冬季加湿为电极加湿器。


六、空调系统的设计

因全新风系统新风量大,能耗高故采用全热交换器对排风进行能量回收,通过新、排风之间的热量与质量(水分子)交换,能够实现显热及潜热的同步回收,热回收效率较高(回收效率可达70%以上),同时,通过采用先进的分子筛技术,较好地解决了以往全热回收装置使用过程中出现的交叉污染问题。

1、(1)一层大动物实验室及其辅助用房为普通级,实验室及辅房设置一套全空气空调系统,采用全送全排的空调系统方式排风采用全热交换器进行能量回收,各实验室洁净空气处理机组和排风机组均采用双通道式专用洁净空气处理机组;(2)二层屏障环境动物实验室,洁净度为万级采用全送全排的空调系统方式。气流组织采用上送下排,高效过滤器顶送,齿轮式回风口下排,保证气流的流动不会产生死角。

2、(1)二层四个洁净度为万级的功能实验室,分别采用一台自取新风的洁净循环机组系统方式。气流组织采用上送下排,高效过滤器顶送,齿轮式回风口下排,每套系统中的负压房间单独设一套排风机组进行压力调节。(2)1层的过滤实验室洁净度为十万级,采取全新风系统,新风由一层的新风机组提供,并在新风管上加一台加压送风及以保证风量及风压。该房间单设一台排风机组进行排风。

3、各实验室洁净空气处理机组和排风机组均采用双通道式专用洁净空气处理机组, 送风末端采用动物房专用阻漏送风体系


七、管材及施工要求

1、风管管材及安装:

1)空调系统送风风管,排风管及送风管道采用镀锌钢板制作,空调送风管应保温,保温材料采用B1级难燃橡塑材料,保温材料厚度为30mm.其风管配件.允许漏风量按中压系管制作.规格详见下表..通风及空调系统中的法兰垫片采用5mm厚的橡胶垫.

632.png

2)通风施工人员应复核通风设备及其基础尺寸,土建留洞及预埋件的位置和尺寸,并密切配合土建施工.有混凝土基础的设备必须待土建将基础面找平后方能进行安装

3)轻质吊顶内的风管安装和保温工程应在吊顶施工前完成,同时一般应在配管工程之前进行.

4)风管支.吊.托架间距应符合下列规定:

A、水平安装:风管直径或大边长小于400mm者,间距不超过4m;大于或等于400mm者,间距不超过3m.

B、垂直安装:风管间距不大于4m,但每根立管的固定件不应少于两个.

5)支.吊.托架不得设置在风口.阀门检视门处,吊架不得直接吊在法兰上.并不得损坏绝热层和隔气层.

6)风管支.吊.托架按国标"03K132"< <风管支吊架> >制作与安装.

7)风管上的可拆卸接口,不得设置在墙体或楼板内.

8)安装调节阀.碟阀等调节配件时,必须注意将操作手柄配置在便于操作的部位.净化系统风阀内表面应镀锌或喷塑处理.

9)安装防火阀和排烟阀时,应先对其外观质量和动作的灵活性与可靠性进行检验,确认合格后再进行安装.

10)防火阀.排烟阀的安装位置应与设计相符,气流方向应与阀体上标志的箭头相一致.必须单独配置支.吊架.应小于绝热材料厚度,并用岩棉或矿棉材料封堵。

11)室外风管采用0.5mm厚铝皮做保护层。

12)在风管穿过防火.防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度为1.6mm.

13)过墙.楼板处与防火阀相连短管,预埋管采用2mm厚钢板制作.

14)洁净空调机组.空气微压差显示报警仪.过滤器等设备的安装均要严格按照生产厂说明书安装.

15)洁净室的空调系统安装必须按照规范规定的施工程序由有关的专业队伍施工.


八、水管部分

1、空调供回水管全用镀锌钢管

保温采用B1级难燃橡塑保温,,其导热系数λ≤0.0365W/m.K其保温厚度要求:>DN200管径,保温厚度为40mm,DN150~DN125管径保温厚度为35mm,DN100~DN80管径保温厚度为30mm,DN65管径以下保温厚度厚度为30mm,DN65管径以下保温厚度采用25mm。<DN80的管道采用闸阀;≥DN80管道采用蝶阀。机房内空调机组冷凝水排水管道采用镀锌钢管。风机盘管冷凝水管道采用(UPVC)硬聚氯乙烯管,连接方式采用承插粘接。空调冷凝水管保温采用PVC/NBR难燃橡塑保温管材,厚度为20mm。

2、冷热水管道高点设自动排气阀,低点设排水阀

空调冷凝水管安装时设排水坡度,坡度不小于0.003。

3、室外水管采用0.5mm厚铝皮做保护层

4、空调冷冻水系统:

管道采用焊接镀锌钢管(GB/T3091-2001);DN≤100采用螺纹连接,DN≥100采用焊接或法兰连接,法兰处采用法兰连接;风机盘管冷凝水管道采用(UPVC)硬聚氯乙烯管,连接方式采用承插粘接。

5、管道支吊架必须设在保温层外面,支吊架托架处可镶以垫木

凡重量超过10公斤的管道附件,应设单独的支吊架。


九、设备安装、调试

1、设备的安装调试应严格按照生产厂家提供的使用、安装说明进行。主要设备的调试宜由生产者进行。

2、工程中所选用的主要设备的选型及工作压力详见设备明细表.

3、净化系统风管安装前先用中性清洗液将内表面洗刷干净,干燥后两端开口处用塑料薄膜和胶带密封,并储存于清洁处,在安装前应防止风管内部被再污染。

4、高效(亚高效)过滤器未待安装不得开箱,其安装必须在洁净室内各专业安装工程结束,洁净室清洗擦净,并全面清扫吹洗风道系统达 12小时后才能进行。

5、高效过滤器风口在吊顶上安装一般采用4点(一个标准型风口)或6点(一个半或二个标准型风口)带花兰螺栓吊杆拉紧的方式,吊顶与风口翻边间用乳胶海绵密封垫,高效风口连接支管上均安装调节阀。

6、调试前,先进行各设备的单机运转,运转正常为合格.

7、系统调试应作好书面记录.

8、施工调试及验收工作应符合< <通风与空调工程施工质量验收规范> > GB 50243-2002.

9、风机盘管安装请见 《风机盘管安装》 01K403

10、开式水箱、压力表、温度计的安装见国标"03R401-2"."01R405"."96R902".

11、风机安装请见 《通风机安装》 K101—1~3


十、设备减振、消声措施

1、通风及空调设备与风管连接处均设150~200mm长的软接管,软接管材料采用光面人造革,或涂胶帆布,光面朝里。连接时也应严密不漏。

2、热泵机组,空调机组下设减振垫.水泵安装采用柔性连接,配连接板,加隔震器,减震设备由厂家提供,定货时

3、所有设备的基础及支架,均待设备到货后核对无误,方可施工.

4、设备的安装调试应严格按照生产厂提供的使用.安装说明规定进行.主要设备的调试宜由生产者进行.


十一、节能

1、空调冷热负荷计算

本工程位于湖北省武汉市,为公用类型建筑。设计考虑夏季空调供冷、冬季空调供暖,各区域的温湿度设计标准、新风量标准取值、风速噪音等按国家相关设计规范取值,室外设计参数取湖北省武汉市的设计参数。

2、空调输配水系统

1)本工程空调冷水的供、回水设计温差为5°C,冷水供回水温度:7/12°C;空调热水的供、回水设计温差为10°C,热水供回水温度:55/45°C,空调水管路系统采用两管制闭式循环系统。空调设备接管由于管路较短、水系统形式采用异程式系统。普通区域风机盘管空调水系统管路较长的采用同程式布置.

2)本工程空调水系统管路的比摩阻控制在150~200Pa/m范围内,管内流速设计取值符合相关专业规范设计要求,合理控制循环泵的输送功耗。

3)本工程所采用空调冷水和供热热水系统的循环泵为高效率水泵,在设计工况点下其效率η≥70%,水系统的输送能效比(ER)均满足《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)相关规定。

3、空调风系统

1)本工程空调风系统划分基本遵照使用时间、温度、湿度、新风比相近等要求条件一致性原则。

2)风道设计与连接符合《通风与空气调节工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)中的相关规定:包括矩形风管长宽比、风管弯头、变径、三通、阀件设置等。

3)本工程空调通风系统的风机压头和机组余压是通过计算确定,风机和电机的效率为高效率,同时风管与风机出口连接处的做法符合相关规定,减少风机出口局部阻力。

4)本工程空调风管内的风速设计取值既满足空调区域的噪声要求,又符合技术经济比较平衡,有效降低风机的输送动力。

5)本工程为动物实验区,采用全新风空气定风量空气调节系统,空调排风经过活性碳处理后再经热交换器进行热回收直接高空排放至室外。

4、自动控制系统

1)本工程空调通风工程设置直接数字控制系统,内容包括参数检测、参数与设备状态显示、自动调节与控制、工况自动转换以及中央监控与管理。各子系统范围包括空气调节系统以及冷、热源系统。

2)本工程冷热源自动控制包括:根据系统冷、热量的瞬时值和累计值进行监测,并优化控制运行台数;机组或热交换器、水泵等设备连锁启停;供、回水温度及压差进行控制或监测;设备运行状态进行监测及故障报警。

3)本工程空气调节风系统自动控制包括:房间温湿度监测和控制;风机采用变速控制方式;设备运行状态的监测及故障报警;过滤器超压报警或显示。

4)本工程空调末端装置均设置两通电动调节阀,供回水总管之间设置旁通管及由压差控制的旁通阀。

5)本工程每台机组出口设置电动碟阀,并与对应的机组和水泵连锁开闭。

5、空调管道保温

本工程空调风管和冷冻水管采用难燃B1型闭孔橡塑保温板,其导热系数λ=0.0365w/(m.k),风管绝热层的最小热阻为R=0.82m2.k/w,满足节能规范的要求。


十二、其他

1、本次设计图纸中所注标高,矩形风管、水管均为管底标高,圆形风管为管中心标高。以本层地面为+0.00起算,单位为米,其它标注尺寸单位均为毫米。风管图中主风管标高已定,支风管根据现场情况合理定标高。

2、待空气处理机组到货后,现场做高200mm的混凝土基础。

3、未尽事宜应严格按相关规范进行施工.

622.png

施工图下载方式:

(1)扫码关注易筑暖通

4223.png

(2)进入易筑暖通微信公众号页面

(3)回复关键词“检测中心施工图”

(4)获取下载链接





点击免费试听公开课

建筑暖通设计实操培训视频班

课程试听:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in

…………

课程试听:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in


课程咨询高老师 QQ:2355735347
或扫码加微信:

免费打赏
大小主宰
2020年06月02日 09:21:53
3楼

感谢楼主分享好资料

回复
大小主宰
2020年07月07日 07:19:34
5楼

不错,汇总的真好。谢谢楼主

回复

相关推荐

APP内打开