在石料开采场看到YLF315L2-4F电动机(空压机电机),它到底如何启动,请大侠指点,谢谢。

在石料开采场看到YLF315L2-4F电动机(空压机电机),它到底如何启动,请大侠指点,谢谢。
免费打赏
wubianjie.2007
2008年03月01日 22:27:46
2楼
用软启动吧,但是贵了点。
回复
zongjinzhi
2008年03月02日 09:29:13
3楼
星-三角可以了
回复
qhduan
2008年03月02日 14:10:17
4楼


支持,很多都用这种起动的!!!!!
回复
mtwj0202
2008年03月02日 14:31:10
5楼
看你愿意花多少钱了
回复
wujiejun32
2008年03月03日 17:00:54
6楼
如果是6K或10K的可以直接启动,但是好像不能用星三角启动,使用变频器启动的成本比较高。使用变频器启动后可以使用交流电动机并网控制器进行切换,效果比较好!
回复
wujiejun32
2008年03月03日 17:19:35
7楼
如果是6K或10K的可以直接启动,但是好像不能用星三角启动,使用变频器启动的成本比较高。使用变频器启动后可以使用交流电动机并网控制器进行切换,效果比较好!
回复
lpcheng888
2008年03月04日 21:50:13
8楼
是400V的电压,可能是星--三角启动,距变压器(315KVA)200米,要选多大的电缆才能起得动啊?请老师赐教。
回复
liangjian.
2008年03月04日 23:08:51
9楼
如果是6K或10K的可以直接启动,但是好像不能用星三角启动,使用变频器启动的成本比较高。使用变频器启动后可以使用交流电动机并网控制器进行切换,效果比较好!
回复
liangjian.
2008年03月04日 23:48:55
10楼
180KW电机按一个千瓦两个电流估算电流约为360安左右,另根据电缆选用原则同一规格铝心电缆载流量约为铜芯的0.7倍,所以铝芯电缆应选用185平方毫米,如用铜芯电缆可选150平方毫米的电缆。