土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 集中空调通风系统进行清洗与消毒处理。处理程序上先消毒后清洗

集中空调通风系统进行清洗与消毒处理。处理程序上先消毒后清洗

发布于:2020-06-01 17:07:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

室外机项目:1、风口过滤网清洗; 2、积水盘清洗 ; 3、排水管检查排污;4、排水泵确认和清洗;5、风机叶片清洗;6、蒸发器翅片清洗;7、清洗完成后用空调专用消毒液全面消毒;8、垃圾及排放物的无害处理及外运。集中空调通风系统进行清洗与消毒处理。处理程序原则上先消毒后清洗,可拆卸的部件宜清洗与消毒同时进行

12.png13.png

消毒方法

1. 风管消毒。可采用常量喷洒消毒方式,金属管壁首选季铉盐类消毒剂,非金属管壁首选过氧化物类消毒剂。预防性消毒可使用 250 ~ 500mg/L 含氯(澳)或 100?

250mg/L 二 氧化氯消毒液,作用 15?30 分钟;或者选用 0.1%苯扎澳铉(新洁尔灭)溶

液,作用 30 分钟。终末消毒应使用 500? 1000mg/L 含氯(澳)或 250?500mg/L 二氧化氯消毒液等高 效消毒剂,作用 30 分钟以上。或者在局部区域独立的空调通风系统内

循环运行(只开风机)情况下,可选择使用 3%过氧化氢或 500mg/L 二氧化氯消毒液,釆用超低容量喷雾器作气溶胶喷雾消毒法处理,使用量 20~30mL/m3;也可使用 1?3g/m3 过氧乙酸(将原液按 1:10 的比例稀释成为 2%的溶液,再将此液按 7~15mL/m3 的量应用)

作加热熏蒸处理。选择使用气溶胶喷雾或熏蒸处理的,需按风管和房间体积测算总的消毒液使用量,包裹/遮盖贵重仪器设备后,密闭环境作用 2 小时以上。

2. 净化器、空气处理机组、风机盘管和全热交换器等空气处理设备,以及风口、表冷器、加热(湿)器、过滤器(网) 和冷凝水盘等部件消毒,包括风冷热泵式集中空调通风系统(含变频多联机)的室外机组。根据消毒的有效性,可采用浸泡、擦拭或常量喷洒消毒方式,重复使用的部件首选季铉盐类消毒剂(如 0.1%苯扎澳铉溶液,作用

30 分钟),不再重复使用的部件首选过氧化物类消毒剂。如明确集中空调通风系统在使用过程中单位场所内存在过新冠肺炎患者或疑似患者,以上组件不能有效消毒时,应拆

卸后进行消毒。预防性消毒和终末消毒使用的含氯消毒剂或二氧化氯消毒液有效浓度和作用时间同风管消毒。也可以选择使用手持蒸汽消毒方式进行处理,作用 30 分钟以上。

  1. 污物消毒。从风管清除出来的所有污物均应妥善处理,积尘及其他废弃物使用含氯消毒剂或二氧化氯消毒液直接喷洒至完全湿润后按普通垃圾处理。预防性消毒和终末消毒使用的含氯消毒剂或二氧化氯消毒液有效浓度和作用时间同风管消毒。积尘与更换下来的部件不得随意丢弃,如明确集中空调通风系统在使用过程中单位场所内存在过新冠肺炎患者或疑似患者,积尘与更换下来的部件应规范使用双层黄色医疗废物袋,按

《医疗废物管理条例》要求作为医疗废物处置。

16.png17.png18.png

(二)清洗方法

  1. 风管清洗。有条件的可以清洗风管,金属材质内表面风管的清洗,应使用可以进入风管内清洗的器械,并且具备将风管内的颗粒物、微生物有效地清除并收集到捕集装置中,捕集装置必须配备高效过滤。清洗工作应分段、分区域进行,清洗工作段的长度应保证清洗时风管内污染物不外逸,并在清洗工作段与非工作段之间采取气囊密封、在进行清洗的风管与相连通的室内区域之间保持压力梯度等有效防泄露措施。严禁出现风管颗粒物泄露引发二次污染,严禁 操作人员进入风管内进行人工清洗。
  2. 空气处理机组、新风机组等清洗。主要包括换热器、过滤器(网)、加湿(除湿) 器、箱体、混风箱和风口等与处理(输送)空气相接触的表面,可使用负压吸尘机去除部件表面污染物的干式清洗方式,也可使用带有一定压力的清水或中性清洗剂配合专用工具清除部件表面污染物的湿式 清洗方式,必要时两种方式可联合使用。
  3. 风机盘管清洗。主要包括过滤网、风口和冷凝水盘等,宜采用湿式清洗方式。清洗时首先要疏通冷凝水盘排水管或采取有效收集措施。当发现盘管组件不能有效清洗时,应拆 卸后进行清洗。

(三)疾控检测

服务方负责所有的疾控检测费用,由医院院感办推荐具有相关检测资质的第三方检测机构进行检测,通过并取得检测合格报告。

  专业中央空调清洗 通风系统检测 通风管道清洗 风机盘管清洗 水质检测 风柜清洗 主机机组通炮清洗

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

上海直燃型吸收式冷温水机组 风冷单冷冷水机组H系列安装

上海直燃型吸收式冷温水机组 风冷单冷冷水机组H系列安装 直燃型吸收式冷温水机组产品特点: 1.采用二段蒸发?吸收循环实现高效率(COP=1.32);2.最适于节能和降低空调能源成本;3.每年运行时间越长,节约效果越明显;4.有利于减少温室效应气体的排出量;5.小型化设计及设置面积变小;6.消耗电力变小;7.溶液循环的低浓度化,低压力化,可靠性提高;8.部分负荷效率向上型(可选)9.生活热水供给 (可选)

回帖成功

经验值 +10