室外机项目:1、风口过滤网清洗; 2、积水盘清洗 ; 3、排水管检查排污;4、排水泵确认和清洗;5、风机叶片清洗;6、蒸发器翅片清洗;7、清洗完成后用空调专用消毒液全面消毒;8、垃圾及排放物的无害处理及外运。集中空调通风系统进行清洗与消毒处理。处理程序原则上先消毒后清洗,可拆卸的部件宜清洗与消毒同时进行
消毒方法
1. 风管消毒。可采用常量喷洒消毒方式,金属管壁首选季铉盐类消毒剂,非金属管壁首选过氧化物类消毒剂。预防性消毒可使用 250 ~ 500mg/L 含氯(澳)或 100?
250mg/L 二 氧化氯消毒液,作用 15?30 分钟;或者选用 0.1%苯扎澳铉(新洁尔灭)溶
液,作用 30 分钟。终末消毒应使用 500? 1000mg/L 含氯(澳)或 250?500mg/L 二氧化氯消毒液等高 效消毒剂,作用 30 分钟以上。或者在局部区域独立的空调通风系统内
循环运行(只开风机)情况下,可选择使用 3%过氧化氢或 500mg/L 二氧化氯消毒液,釆用超低容量喷雾器作气溶胶喷雾消毒法处理,使用量 20~30mL/m3;也可使用 1?3g/m3 过氧乙酸(将原液按 1:10 的比例稀释成为 2%的溶液,再将此液按 7~15mL/m3 的量应用)
作加热熏蒸处理。选择使用气溶胶喷雾或熏蒸处理的,需按风管和房间体积测算总的消毒液使用量,包裹/遮盖贵重仪器设备后,密闭环境作用 2 小时以上。
2. 净化器、空气处理机组、风机盘管和全热交换器等空气处理设备,以及风口、表冷器、加热(湿)器、过滤器(网) 和冷凝水盘等部件消毒,包括风冷热泵式集中空调通风系统(含变频多联机)的室外机组。根据消毒的有效性,可采用浸泡、擦拭或常量喷洒消毒方式,重复使用的部件首选季铉盐类消毒剂(如 0.1%苯扎澳铉溶液,作用
30 分钟),不再重复使用的部件首选过氧化物类消毒剂。如明确集中空调通风系统在使用过程中单位场所内存在过新冠肺炎患者或疑似患者,以上组件不能有效消毒时,应拆
卸后进行消毒。预防性消毒和终末消毒使用的含氯消毒剂或二氧化氯消毒液有效浓度和作用时间同风管消毒。也可以选择使用手持蒸汽消毒方式进行处理,作用 30 分钟以上。
《医疗废物管理条例》要求作为医疗废物处置。
(二)清洗方法
(三)疾控检测
服务方负责所有的疾控检测费用,由医院院感办推荐具有相关检测资质的第三方检测机构进行检测,通过并取得检测合格报告。
专业中央空调清洗 通风系统检测 通风管道清洗 风机盘管清洗 水质检测 风柜清洗 主机机组通炮清洗
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 804 人订阅
阅读下一篇
上海直燃型吸收式冷温水机组 风冷单冷冷水机组H系列安装上海直燃型吸收式冷温水机组 风冷单冷冷水机组H系列安装 直燃型吸收式冷温水机组产品特点: 1.采用二段蒸发?吸收循环实现高效率(COP=1.32);2.最适于节能和降低空调能源成本;3.每年运行时间越长,节约效果越明显;4.有利于减少温室效应气体的排出量;5.小型化设计及设置面积变小;6.消耗电力变小;7.溶液循环的低浓度化,低压力化,可靠性提高;8.部分负荷效率向上型(可选)9.生活热水供给 (可选)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳专业制造中央空调清洗设备
回复 举报