急,高手请入:请教一个新旧SATWE柱截面配筋问题
qz974
qz974 Lv.2
2005年01月29日 11:21:26
只看楼主

在旧SATWE说明书中的44页中有一条,柱总配筋面积不小于2*(Asx+Asy),但新的说明书没有这条要求,我该按旧的配吗?还是不须考虑这条,比如柱每边配筋面积为10,我配4根20的角筋,每边中间加2根16,这样可以吗?

在旧SATWE说明书中的44页中有一条,柱总配筋面积不小于2*(Asx+Asy),但新的说明书没有这条要求,我该按旧的配吗?还是不须考虑这条,比如柱每边配筋面积为10,我配4根20的角筋,每边中间加2根16,这样可以吗?
免费打赏
dragon99204
2005年01月29日 15:50:30
2楼
"柱全截面的配筋面积为:As=2*(Asx+Asy) - 4*As_corner"这是软件中帮助所说.
旧的里面总配筋是你说的那样子的还是我写的这种算法!
我觉的你那样配应该可以.
回复
szcj815
2005年01月29日 18:45:18
3楼


楼上的说法是对的,一楼20,16钢筋差两极,我个人认为不要超过两级,用20,18比较

好,柱子的配筋越到越好
回复
yhgzs_com
2005年01月29日 23:28:01
4楼
柱配筋时,产生X方向与Y方向配筋相差非常大的时候,不知道各位有没碰到过?
回复
szcj815
2005年01月31日 15:33:42
5楼


查一下柱子的计算长度有没有问题
回复
yhgzs_com
2005年01月31日 15:56:08
6楼
柱子的计算长度没有问题,而且不是一个工程有这种现象,很多都有。
回复