关于厂房的平时通风量和事故通风量计算的疑问
wx_1592814610088
2020年06月22日 16:48:07
来自于通风排烟
只看楼主

我做了一个高度是11米的厂房的通风设计,计算时,平时通风量和事故通风量都是按照6米的高度来算的,平时通风换气次数为10次,事故通风换气次数为15次,审图人员认为这是错误的,应该平时通风量按照11米计算,事故通风时才能按照6米取值,按照他的要求我算后发现,平时通风量竟然大于事故通风量,所以请问我算的方法到底对不对,究竟应该怎么算才是正确方法?

我做了一个高度是11米的厂房的通风设计,计算时,平时通风量和事故通风量都是按照6米的高度来算的,平时通风换气次数为10次,事故通风换气次数为15次,审图人员认为这是错误的,应该平时通风量按照11米计算,事故通风时才能按照6米取值,按照他的要求我算后发现,平时通风量竟然大于事故通风量,所以请问我算的方法到底对不对,究竟应该怎么算才是正确方法?

免费打赏
学暖通的笨笨
2020年06月30日 14:31:39
2楼

平时和事故风机合用,风量取平时的就可以了。相差过大的话就用双速

回复
liwangy
2020年07月21日 14:55:08
3楼

事故通风在规范上有明确规定是按6m(高于6m时)计算,但是平时通风没有明确规定,所以审图的这样提好像也有依据。


回复

相关推荐

APP内打开