费希尔阀门定位器DVC6200参数设置方法
co1540541322419
2020年06月28日 17:05:16
只看楼主

费希尔阀门定位器DVC6200参数设置方法:  DVC6200与475通讯器阀门校检调试步骤  1、进入界面,选择HART,  2、选择online后enter   3、如有报警信号,选择YES后enter  4、online下拉菜单选择configure(组态)后按enter   5、选择calibration(校检)菜单后按enter  6、选择autocalibration 

费希尔阀门定位器DVC6200参数设置方法:
  DVC6200与475通讯器阀门校检调试步骤
  1、进入界面,选择HART,
  2、选择online后enter 
  3、如有报警信号,选择YES后enter
  4、online下拉菜单选择configure(组态)后按enter 
  5、选择calibration(校检)菜单后按enter
  6、选择autocalibration 
  7、警告菜单选择outofservice
  8、选择CONTINUE后enter选择travelcontrol 
  9、阀门自动校验无须操作,只需等待直到下图界面
  10、自动校验完成OK键确认
  11、选择OK
  12、修改成为inservice状态,校检完成。
 
  定位器反馈调试使用说明
  1、在configure(组态)菜单选择manualsetup
  2、选择模式保护将inservice改为OUTOFservice 
  3、选择改变仪表模式
  4、选择outofservice。Enter后返回
  5、温馨提醒选择OK 
  6、在manualsetup中选择outputs用来设定定位器反馈
  7、选择outputterminal
  8、选择outputterminal
  9、选择enable后enter 
  10、一定要选择send发送后完成反馈使用设置。记得将阀门改回inservice状态。
 