绕线式电动机
l_8855
l_8855 Lv.2
2008年03月02日 15:45:06
来自于继电保护
只看楼主

我厂有台绕线式电机,采用转子回路串电阻启动,最近发生连续烧坏现象,请各路高手帮忙寻找原因

我厂有台绕线式电机,采用转子回路串电阻启动,最近发生连续烧坏现象,请各路高手帮忙寻找原因
免费打赏
qbw4607
2008年03月07日 00:17:01
2楼
什么型号电机?功率大小?电压情况?使用开关?使用什么元件保护?负载如何?怎么烧的(启动时,工作时)?-------
如果真正想求助,把这些告诉大家。

回复
bambimwangyi
2008年03月09日 15:26:05
3楼
查一下在起动后串入转子回路的电阻是否接时间分级切除.多半是这个原因.

回复

相关推荐