一台3HP水冷式冷水机(新机),在试机时把冷却水关掉后出现奇怪的问题:高压压力上出了,但低压压力却一至往下跑.是什么原因?请高人指教.谢谢!
一台3HP水冷式冷水机(新机),在试机时把冷却水关掉后出现奇怪的问题:高压压力上出了,但低压压力却一至往下跑.是什么原因?请高人指教.谢谢!
12楼
关掉冷却塔,冷凝器散热量不够,冷凝温度升高,对应的冷凝压力当然升高(冷凝温度跟冷凝压力是一一对应的关系);至于蒸发压力低下来可能如同7楼所说:原因是冷凝散热不够,高温高压的制冷剂气态未冷却到液态,液管路的干度有问题,进入液管的容易是两相工质,导致膨胀阀的通流能力急剧下降,从而导致蒸发低压。
回复
13楼
只能是高压保护而停机。我想请问我的楼主:冷凝器内的冷媒在多少度温度和多少压力的状态下是液体?在冷媒变成两相工质的时候,它的排气温度又是多少?整个压缩机的温度是升高还是降低?
回复