土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 第十一章 防雷及接地系统工程施工图预算编制

第十一章 防雷及接地系统工程施工图预算编制

发布于:2020-07-08 11:03:08 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]

第十一章 防雷及接地系统工程施工图预算编制

学习目标:了解防雷及接地系统定额内容,掌握防雷接地系统工程工程量计算方法及其定额套用,熟悉相关注意事项。

重点难点:本章的重点是防雷接地工程的工程量计算方法及定额套用。

第一讲 防雷及接地系统工程施工图预算编制

本章讲述防雷及接地系统的工程量计算与定额套用,包括避雷针制安、避雷网安装、引下线敷设、接地极制安、接地装置调试等内容,通过本章的学习应掌握防雷系统的施工图预算编制

一、防雷接地装置的组成

防雷接地的主要作用是将建筑物或构筑所受雷电的袭击引入大地,使建筑物、构筑物免受雷电的破坏,所以无论任何级别的防雷接地装置,一般都有三大部分构成,分别是接闪器、引下线和接地体

按闪器通常有避雷针、避雷网、避雷带等形式;引下线一般由引下线、引下线支持卡子、断接卡子、引下线保护管等组成;接地体一般由接地母线、接地极组成。常用的接地极可以是钢管、角钢、钢板、铜板等

11-1所示为建筑物防雷接地装置组成示意图。图中1为避雷针,安装在建筑物最高处;2为避雷网,安装在女儿墙上;3为避雷带,安装在建筑墙体上,防侧击雷;4为避雷引下线;5引下线卡子,用于固定引下线;6为断接卡子;7为引下线保护管;8为接地母线;9为接地极。

二、避雷针制作安装

1工作内容

下料、针尖针体加工(不包括底座加工)、挂锡、校正、组焊、刷漆、预埋铁件、螺栓或支架安装固定、补漆。独立避雷针还包括组装、焊接、吊装、找正、固定

2工程量计算

普通避雷针制作、安装,以为计量单位,独立避雷针安装以为计量单位。工程量计算时,其长度、高度、数量均按施工图图示设计的规定

3定额套用

定额项目分为普通避雷针制作、安装及独立避雷针安装。避雷针制作按钢管、圆钢及针长划分子目,避雷针安装按安装地点、安装高度划分子目

4注意问题

1避雷针制作的未计价材料是:针尖体材料(如钢管、圆钢、铜质针尖等)。

2避雷针安装不包括针体制作,独立避雷针加工制作应执行一般铁构件制作定额。普通避雷针安装在木杆和水泥杆上,包括避雷引下线安装

3避雷针安装均已考虑了高空作业的因素

三、避雷网安装

1工作内容

平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆。

2工程量计算

1避雷网敷设以“10m”为计量单位,工程量按施工图图示延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算,即

避雷网敷设长度(m)=施工图设计长度(m×13.9%)

2敷设避雷网用混凝土块制作以“10为计量单位,工程量按施工图图示数量计算,施工图未说明时,避雷网直线段可按每11.5 m1块、转弯段可按每0.5—1 m1块考虑

3均压环敷设以“10m”为计量单位,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑,超过两根时,可按比例调整。长度按施工图设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算

注意:均压环的敷设方式有两种,一种是利用圈梁钢筋做均压环,另一种是单独用扁钢圆钢做均压环。单独用扁钢、圆钢作均压环时,仍以延长米计量,用第二册第九章户内接地母线敷设子目

4利用圈梁钢筋做均压环,利用柱子主筋做引下线时,柱子主筋与圈梁钢筋要互相焊接成网的,焊接工程量以焊接点以“10为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋焊接连接考虑,超过两根时,可按比例调整,需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋数按施工图计算

3定额套用

定额按沿混凝土块敷设、沿折板支架敷设、混凝土块制作、利用圈梁钢筋均压环敷设和柱子主筋与圈梁钢筋焊接划分子目。使用时按规定套用相应定额子目

4注意问题

1高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行避雷网安装定额

2防雷均压环如果采用单独扁钢或圆钢明敷作均压环时,可执行户内接地母线敷设定额

四、半导体少长针消雷装置安装

1工作内容

组装、吊装、找正、固定、补漆。

2工程量计算

工程量计算以为计量单位,按施工图设计数量计算,装置本身由设备制造厂成套供货

注意,半导体少长针消雷装置安装已考虑了高空作业的因素

3定额套用

半导体少长针消雷装置作为新型的防雷设备,应用日渐广泛。它的安装可按施工图设计安装高度,分别执行相应定额子目

五、避雷引下线敷设

1工作内容

平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆。

2工程量计算

1沿建筑物、构筑物引下:引下线安装工程量计算,按施工图建筑物高度计算,以延长米计量。计量公式为

引下线长度=按图示尺寸计算垂直和水平长度×1+3.9%

2利用金属构件、建筑物主筋引下,按引下长度以延长米计。利用建筑物主筋作引下线的,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整

3断接卡子制作、安装,按施工图设计规定装设的数量计算。接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算

3定额套用

引下线敷设定额根据引下线敷设方式不同分为利用金属构件引下、沿建筑物、构筑物引下、利用建筑物主筋引下三个子目。安装定额包括支持卡子的制作与埋设,使用时分别套用其定额子目。引下线为未计价材料。

六、接地极(板)制作安装

1工作内容

下料及加固帽加工、接地极打入地下及埋设、下料、加工、焊接。

2工程量计算

接地极制作安装以为计量单位,工程量按施工图图示数量计算,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算

3定额套用

定额项目分为钢管、角钢、圆钢接地板和铜、钢接地极板(),分普通土、坚土,使用时分别套用相应定额子目

4注意问题

1钢管、角钢、圆钢、铜板、钢板均为未计价主材。接地极材料一般应按镀锌考虑

2工程如果利用基础钢筋作接地体,则不套用本定额

七、接地母线敷设

1工作内容

挖地沟、接地线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、回填土夯实、刷漆。

2工程量计算

接地母线敷设,按施工图设计长度以“10m”为计量单位计算工程量,其长度应按图示延长米另加3.9%的附加长度计算,即

接地母线敷设长度(m)=施工图设计长度(m) ×13.9%)

3定额套用

定额分户内、户外接地母线和铜接地绞线敷设,户外接地母线和铜接地绞线敷设还按截面划分子目。使用时分别套用相应定额子目

4注意问题

1户外接地母线敷设定额系按自然地坪和一般土质综合考虑的,包括地沟的挖填土和夯实工作,执行本定额时不应再计算土方量。如遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时可另行计算

2接地母线为未计价材料

3电缆支架的接地线安装应执行户内接地母线敷设定额

八、接地跨接线安装

接地线遇有障碍时,需跨越而相连的接头线称为跨接线。接地跨接一般出现在建筑物伸缩缝处、沉降缝处,吊车钢轨作为接地线时钢轨与钢轨的连接处,为防静电管道法兰盘连接处,通风管道法兰盘连接处等

1工作内容

下料、钻孔、煨弯、挖填土、固定、刷漆。

2工程量计算

接地跨接线、钢铝窗接地以“10为计量单位,构架接地以为计量单位。工程量按施工图图示数量计算

3定额套用

定额分构架接地及钢铝窗接地,使用时套用相应定额子目

4注意问题

1金属线管通过箱、盘、柜、盒等焊接的连接线,线管与线管连接管箍处的连接线,箱、盘、柜、盒等的安装定额、配管定额均已包括了该工作内容,不得再计算为接地跨接线工程量

2高层建筑6层以上的金属窗,设计部门一般要求接地。钢铝窗接地工程量应按施工图设计规定接地的金属窗数量进行计算

九、接地装置调试

接地装置调试主要是对接地装置的接地电阻值进行测试,以确定接地装置是否达到工程设计要求

1工程量计算

独立接地装置调试以为计量单位,接地网以系统为计量单位,工程量按施工图图示数量计算

2定额套用

接地装置调试,定额分为独立接地装置调试和接地网调试,使用时分别套用相应定额子目

3注意问题

1独立的接地装置按计算,如一台柱上变压器有一个独立的接地装置,若测试一次,即按一组计算

2避雷针接地电阻的测定,每一避雷针均有单独接地网(包括独立的避雷针、烟囱避雷针等),均按一组计算

3)接地网接地电阻的测定,发电厂或变电站连为一体的母网,按一个系统计算;自成母网不与厂区母网相连的独立接地网,另按一个系统计算,如厂区内某一独立变电所接地网不与厂区母网相连,则应按一个系统计算。

大型建筑群各有自己的接地网(接地电阻值设计有要求),虽然最后也将各接地网联在一起,但应按一个系统计算。

4接地装置调试定额适用于所有电气设备安装工程的接地装置调试

小结

本章学习防雷及接地装置工程施工图预算的编制,包括防雷及接地装置工程的定额内容和防雷接地装置工程量计算等本章通过对防雷装置的三大部分,接闪器、引下线、接地体等的工程量计算和定额套用方法的讲述,使学生掌握编制防雷及接地装置工程施工图预算编制的基本内容

某饲料厂主厂房,房顶的长和宽分别为3011,层高5m共五层,女儿墙高度0.6m,室内外高差0.45m。女儿墙顶敷设Φ8镀锌圆钢避雷网,Φ8镀锌圆钢引下线自两角引下,在距室外自然地平1.8处断开,在距建筑物3,2.550×5角钢接地极,打入地下0.8,顶部用-40×4镀锌扁钢在引下线断接处和引下线连接。

依据2003版《河南省安装工程单位综合基价》第二册及有关参考价格计算直接费及材料价格。

工程量计算表

序号

定额编号

项目名称

单位

数量

计算式

1

2-749

屋顶φ8镀锌钢管避雷网敷设

10m

8.52

30+11×2×1.03985.2m

2

2-745

φ8镀锌钢管引下线敷设

10m

4.89

4.5×5+0.6+0.45×2×1.03948.90m

3

2-697

—40×4镀锌扁钢接地母线

10m

2.87

(0.8+3+10)×2×1.039 28.70

4

2-690

50×5角钢接地极安装

6

2×36

5

2-885

接地极接地电阻测试

1

1

安装工程预算表

工程名称:×××厂主厂房

序号

定额编号

项目名称

单位

数量

综合基价(元)

其中人工费(元)

单价

合价

单价

合价

1

2-690

角钢接地极制作安装(普通土)

6.00

29.73

178.38

 

60.48

 

 

角钢接地极50×5 2.5m

6.30

40.00

252.00

 

 

2

2-697

户外接地母线敷设 截面200m2以内

10m

2.87

130.72

375.17

 

183.82

 

 

接地母线 -40×4

M

29.13

4.50

131.09

 

 

3

2-745

避雷引下线沿建筑、构筑物引下

10m

4.89

66.77

336.29

 

116.04

 

 

避雷引下线(φ8

M

51.35

1.50

77.02

 

 

4

2-749

避雷网沿折板支架敷设

10m

8.52

154.62

1317.36

 

486.66

 

 

避雷网(φ8

M

89.46

1.50

134.19

 

 

5

2-885

独立接地装置调试 6根接地极以内

1.00

270.23

270.23

 

84.00

6

 

小计

 

 

 

 

 

983.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

高层增加费

人工费*1%

 

 

 

 

9.31

 

 

合计

 

 

 

2496.00

 

940.31

 

 

施工技术措施费

 

 

 

 

 

 

 

 

脚手架搭拆费

人工费*4%

 

 

37.61

 

9.40

工程预算费用汇总表

项目

费用项目名称

计费基础

费率(%

费用

1

综合基价

综合基价

 

2496.00

2

基价中人工费

基价中人工费

 

940.31

3

未计价材料

未计价材料

 

594.30

4

施工措施费

[5]+[6]

 

112.79

5

施工技术措施费

施工技术措施费

 

37.61

6

施工组织措施费

[7]+[8]+[9]+[10]+[11]+[12]

 

65.82

7

材料二次搬运费

 

 

 

8

远途施工增加费

[2]*费率

 

 

9

缩短工期增加

[2]*费率

 

 

10

文明施工增加

[2]*费率

7.00

65.82

11

总承包管理费

 

 

 

12

其他费用

 

 

 

13

差价

[14]+[15]+[16]

 

 

14

人工费价差

 

 

 

15

材料费价差

材料费价差

 

 

16

机械费价差

机械费价差

 

 

17

专项费用

[18]+[19]

 

9.40

18

社会保险费

[2]*费率

按文件规定单独取费

 

19

工程定额测定费

[2]*费率

1.000

9.40

20

成本

[1]+[3]+[4]+[13]+[17]

 

3212.49

21

利润

[2]*费率

38.000

357.32

22

税金

[20]+[21]*费率

3.413

121.84

23

工程造价合计

[20]+[21]+[22]

 